11 230 läst ·
6 svar
11k läst
6 svar
Problem med elpanna.... CTC Electronic.
Hej.
NU när kylan biter i så märker man om saker och ting funngerar som det ska.... eller inte.
Jag bor i en villa från 60-talet, där den förra ägaren har bytt från Olja till Elpanna (CTC Electronic) ngn under 2004. Har inte gjort ngt med pannan, mer än ställt om programmet beroende på väderlek ute, eller om vi kört annan uppvärmning (Har även luftvärmepump "luft luft"). Men vid sträng kyla som nu så kör vi endast elpanna.
Problemet, är, att enligt "programmet" så ska framledningstemperaturen vara ca 65-70 grader vid -20, men pannan kommer inte upp i mer än 42, som det var igår....
Har gjort följande för att försöka få rätt på den...
Har provat "starta om den" enligt instruktionsboken...
Mätt upp motsåndet i utegivare och givare för framledningstemp. (Utegivare 756 ohm vid ca -15, vilket är ok enligt ins.bok, samt 1080 ohm för framledningstemp, som vid tillfället var ca 38 grader, och är ok enligt ins.bok)
Har även luftat elementen, och alla element är lika "varma".
Trycker i pannan är ca 1 Bar, och ska ligga på max 1,5.... men ändå vill den inte upp i temp.
Finns ingen innegivare....
Jag e liksom just nu utan ideér..... ngn som kan komma med tips på vad som kan vara knas??
Vad mer kan jag göra??
NU när kylan biter i så märker man om saker och ting funngerar som det ska.... eller inte.
Jag bor i en villa från 60-talet, där den förra ägaren har bytt från Olja till Elpanna (CTC Electronic) ngn under 2004. Har inte gjort ngt med pannan, mer än ställt om programmet beroende på väderlek ute, eller om vi kört annan uppvärmning (Har även luftvärmepump "luft luft"). Men vid sträng kyla som nu så kör vi endast elpanna.
Problemet, är, att enligt "programmet" så ska framledningstemperaturen vara ca 65-70 grader vid -20, men pannan kommer inte upp i mer än 42, som det var igår....
Har gjort följande för att försöka få rätt på den...
Har provat "starta om den" enligt instruktionsboken...
Mätt upp motsåndet i utegivare och givare för framledningstemp. (Utegivare 756 ohm vid ca -15, vilket är ok enligt ins.bok, samt 1080 ohm för framledningstemp, som vid tillfället var ca 38 grader, och är ok enligt ins.bok)
Har även luftat elementen, och alla element är lika "varma".
Trycker i pannan är ca 1 Bar, och ska ligga på max 1,5.... men ändå vill den inte upp i temp.
Finns ingen innegivare....
Jag e liksom just nu utan ideér..... ngn som kan komma med tips på vad som kan vara knas??
Vad mer kan jag göra??
Har du någon effektreglering som låser elpatronen på 4 el 6kWh?
Jag har tex en effektreglering om medger att pannan kan köra 9kWh som mest, om det finns utrymme för det på min 16A huvudsökring.
Drar jag igång spisen i köket så kan inte pannan köra fullt som resultat.
Föresten, hur är värmen i huset? Innetempgivare med?
Jag har tex en effektreglering om medger att pannan kan köra 9kWh som mest, om det finns utrymme för det på min 16A huvudsökring.
Drar jag igång spisen i köket så kan inte pannan köra fullt som resultat.
Föresten, hur är värmen i huset? Innetempgivare med?
Hej Corre.
Jo, jag har en effektreglering... men den har jag aldrig rört....och det har fungerat innan.
Jag har iofs oxå 16A huvudsäkring, men har stängt av LVPen... men har iofs element på i garaget, samt ute i stugan, vardera på 750 W, men tycker inte det ska vara så tajt...fast det kan ju vara så....
Pannan kör ca 5-6 sekunder på 7,4 kw steget, sen slår den av ca 10 sekunder, och så håller den på hela tiden.... det jag lyssnat och tittat på den.
Men det kan ju vara så som du säger.... en av huvudsäkringarna till huset är iof mer ljummen än de andra två, så det kan ju vara så att just den gruppen som pannan går på, ligger på den huvudsäkringen, som säkert då en massa annat oxå ligger på....typ kylskpå, lamport, och kanske just både garage och stugans elmatning.
En teori?
Måste undersökas....
Ingen innegivare.... och tempen är ca 17-19 beroende på var i huset man är....alla element är "öppna"...
Jo, jag har en effektreglering... men den har jag aldrig rört....och det har fungerat innan.
Jag har iofs oxå 16A huvudsäkring, men har stängt av LVPen... men har iofs element på i garaget, samt ute i stugan, vardera på 750 W, men tycker inte det ska vara så tajt...fast det kan ju vara så....
Pannan kör ca 5-6 sekunder på 7,4 kw steget, sen slår den av ca 10 sekunder, och så håller den på hela tiden.... det jag lyssnat och tittat på den.
Men det kan ju vara så som du säger.... en av huvudsäkringarna till huset är iof mer ljummen än de andra två, så det kan ju vara så att just den gruppen som pannan går på, ligger på den huvudsäkringen, som säkert då en massa annat oxå ligger på....typ kylskpå, lamport, och kanske just både garage och stugans elmatning.
En teori?
Måste undersökas....
Ingen innegivare.... och tempen är ca 17-19 beroende på var i huset man är....alla element är "öppna"...
Det låter som att belastningsvakten går in och begränsar effekten. Din panna är trefasig så den belastar alla huvudsäkringar. Blir en eller flera av dem överbelastade så stegar pannan ner.
Du kan, som corre skrev, mäta belastningen på de olika faserna. Kanske man kan flytta runt lite bland grupperna i centralen, för att få en jämnare belastning. Ge dig inte på detta om du inte är helt säker på vad du gör. Dessutom krävs det elbehörighet.
Du kan, som corre skrev, mäta belastningen på de olika faserna. Kanske man kan flytta runt lite bland grupperna i centralen, för att få en jämnare belastning. Ge dig inte på detta om du inte är helt säker på vad du gör. Dessutom krävs det elbehörighet.
Lordi - Mmm... du har nog helt rätt. Inget har iofs tillkommit, men däremot så ligger stugan och garaget på samma fas, såattsäga, och då kan ju den bli lite extra belastad vid kyla.
Ska mäta upp belastningen i de olika faserna... tänkte inte på det.
Mätandet fixar jag, sen har jag en bra gnistjagare som kan komma och flytta runt om det skulle behövas...
Återkommer..... för nu kom elräkningen och den var fan inte kul.... *suck*
Ska mäta upp belastningen i de olika faserna... tänkte inte på det.
Mätandet fixar jag, sen har jag en bra gnistjagare som kan komma och flytta runt om det skulle behövas...
Återkommer..... för nu kom elräkningen och den var fan inte kul.... *suck*
16A huvudsäkringar i villa från 60-talet med elpanna låter alldeles för lite. Särskilt med extra garage och stuga på tomten. Max 11kW totalt inkl allt. Be elnätsbolaget att säkra upp till 20A eller 25A. Använd också er LLVP även om det är kallt ute. COP kanske hamnar kring 2 och det ger trots allt betydande elbesparing över en månad.
Klicka här för att svara
