Vi har en CTC Eco Air 406 som jag tycker börjat bete sig märkligt.
Den fungerar, men det verkar som fördröjningen mellan när den ska köra och slå ifrån är för långa. Den går kör så temeraturen går upp till 40-41 grader, sen slår den ifrån under en längre tid och under den tiden hinner temperaturen sjunka till ca 25 grader. Den verkar reagera väldigt långsamt helt enkelt.

Sen kan jag även tycka att den värmer upp ganska snabbt till 40 grader för att den sjunka relativt snabbt till 25 grader.

Jag har inte ändrat några inställningar på inomhusdelen och det finns heller inga funktioner där det går att ställa någonting gällande fördröjningar. Jag är inte säker på att själva problemet sitter i själva utomhusdelen.

Frågan är här vilka anledningar som kan finnas att pumpen är så seg på att slå till igen och ge värme?
Skulle den slå till lite tidigare/ mindre tid mellan körningarna hade det inte funnits några problem.
 
Vad är problemet med det då.. fryser ni? Det är ju värmepumpens styrsystem med inställningarna som bestämmer gångtider. Det är ju bättre för vp om gångtiderna är så långa som möjligt å mer ekonomisk. Sen kan ju ex om det sitter något filter på värmesystemet som är skitigt göra att tempen flyger upp snabbt å sedan sjunker så vp får starta fler gånger per dygn
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.