Pellets pannan har börjat strula då elementen blir varma men inte vattnet ut i kran och dusch. Jag har förstått att det kan vara cirkulationspumpen men får inte ihop det eftersom det borde drabba elementen med? Är jag ute och cyklar?

På bilden är det röd markerade röret till kran och dusch och det är kallt

Vitmarkerat är till element och är svin varmt. Så där funkar allt som det ska. Jag har provat att höja trycket i systemet utan att det hjälpt.

Pannan är på runt 60 grader.

I dusch och kran blir vattnet varmt i 20 sekunder sedan svalnar det kvm blir kallt. Några kunniga som kan tänka sig vad felet kan vara? Tacksam för svar!

Biomatic heter pannan
 
  • Pelletspanna med rörsystem; rör till element är vitmarkerat och varmt, rör till kran och dusch är rödmarkerat och kallt. Problemet är låg varmvattenflöde.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Cirkulationspump nära rör och ledningar i värmepanna, med kablar runtom. Pumpen är märkt Grundfos.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Cirkulationspump från Grundfos med specifikationer, möjligtvis relaterad till problem med varmvatten och uppvärmning i byggprojekt.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Pelletspanna av märket Biomatic med temperaturdisplay och kontrollpanel. Hand justerar panelen.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Närbild på en cirkulationspump från Wilo, installerad på ett rörsystem med kopparrör och elkablar i en pannrumsmiljö.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Dels kan det väl vara blandningsventilen, precis ovanför till höger om din röda inringning, som hakat upp sig och bara släpper fram kallvatten. Dessutom har den pannan en intern cirkulationspump som cirkulerar det varma pannvattnet genom en plattvärmeväxlare som värmer varmvattnet. Om den pumpen inte startar när du tappar varmvatten så får du den effekten du beskriver.

Läs på i bruksanvisningen. Den finns på nätet om du inte har den.
 
E Eld skrev:
Dels kan det väl vara blandningsventilen, precis ovanför till höger om din röda inringning, som hakat upp sig och bara släpper fram kallvatten. Dessutom har den pannan en intern cirkulationspump som cirkulerar det varma pannvattnet genom en plattvärmeväxlare som värmer varmvattnet. Om den pumpen inte startar när du tappar varmvatten så får du den effekten du beskriver.

Läs på i bruksanvisningen. Den finns på nätet om du inte har den
E Eld skrev:
Dels kan det väl vara blandningsventilen, precis ovanför till höger om din röda inringning, som hakat upp sig och bara släpper fram kallvatten. Dessutom har den pannan en intern cirkulationspump som cirkulerar det varma pannvattnet genom en plattvärmeväxlare som värmer varmvattnet. Om den pumpen inte startar när du tappar varmvatten så får du den effekten du beskriver.

Läs på i bruksanvisningen. Den finns på nätet om du inte har den.
Tack! Jag får kika på det. Jag har dock vridit på den ventilen åt båda håll. Finns det något annat sätt att justera eller kolla detta?
 
Lyssna på eld och lat.

Den interna cirkulationspumpen är väl dold bredvid värmeväxlaren. Plattvärmeväxlaren är uppe till höger på pannan. Där kan det ha blivit något fel. Eller så startar inte den inre cirkulationspumpen på grund av något inställningsfel eller datafel.

Det som troligen sker är att du får varmvatten så länge det finns varmvatten i värmeväxlaren men sedan värms inget mer för att den inre pumpen inte matar.
 
På foto 1 lite ner till vänster om din röda markering, en fyrkantig vit grej på röret. Det är en flödesvakt som ska starta laddpumpen för VV, är den inte frisk så blir det ingen VV. Du ska känna på röretdelen som är mellan blandningsventilen och den vita. Pass på det kan vara hett där först, risk för brännskada. Blir den rördelen kall/sval så startar inte laddpumpen.
Var uppe i en annan tråd på BH om en sådan flödesvakt, var precis inte bliilig enlig TS.
I stort sätt, kan vilken form av flödesvakt som helst användas, bara den tål hetvatten, den behöver inte sitta på varma röret, den kan sitta på det kalla som går in till växlaren som sitter innanför frontplåten.
 
J jonaserik skrev:
På foto 1 lite ner till vänster om din röda markering, en fyrkantig vit grej på röret. Det är en flödesvakt som ska starta laddpumpen för VV, är den inte frisk så blir det ingen VV. Du ska känna på röretdelen som är mellan blandningsventilen och den vita. Pass på det kan vara hett där först, risk för brännskada. Blir den rördelen kall/sval så startar inte laddpumpen.
Var uppe i en annan tråd på BH om en sådan flödesvakt, var precis inte bliilig enlig TS.
I stort sätt, kan vilken form av flödesvakt som helst användas, bara den tål hetvatten, den behöver inte sitta på varma röret, den kan sitta på det kalla som går in till växlaren som sitter innanför frontplåten.
Hej! Du menar mellan cirkulationspump (grundfors) och flödesvakten? Den är varm men inte bränn varm. Dock inte varmt över flödesvakt
 
H heimlaga skrev:
Lyssna på eld och lat.

Den interna cirkulationspumpen är väl dold bredvid värmeväxlaren. Plattvärmeväxlaren är uppe till höger på pannan. Där kan det ha blivit något fel. Eller så startar inte den inre cirkulationspumpen på grund av något inställningsfel eller datafel.

Det som troligen sker är att du får varmvatten så länge det finns varmvatten i värmeväxlaren men sedan värms inget mer för att den inre pumpen inte matar.
Jag kollade på cirkulationspumpen Kaj tog loss den stora skruven och det gick fint att snurra inuti. Är det något mer sätt att fixa den på?
 
M Miiigge skrev:
Jag kollade på cirkulationspumpen Kaj tog loss den stora skruven och det gick fint att snurra inuti. Är det något mer sätt att fixa den på?
Fel cirkulationspump. Du måste ta bort frontplåten på pannan för att hitta den som påverkar varmvattnet.
 
M Miiigge skrev:
Jag kollade på cirkulationspumpen Kaj tog loss den stora skruven och det gick fint att snurra inuti. Är det något mer sätt att fixa den på?
Som eld säger. Den jag talar om finns upptill litet till höger om mitten innanför frontplåten på pannan. Nu är det en tid sedan jag skrotade en panna av den här modellen och tog loss inre pumpen för att ha i reserv men som jag minns var den hyfsat lättillgänglig när frontplåten var borta.
Med frontplåt menar jag den som det står Biomatic på.
 
Klicka här för att svara