Hej,

Någon har vid ett tillfälle låtit avloppsluftningen vara på kallvinden istället för att gå ut genom taket. Idag går den upp till isolering med 75mm stam. Om den skall vidare ut så förstår jag att det är 110mm som gäller utifrån vad jag har läst. Men hur går man över till 110mm och var, och använder man sig av en sån här typ?

https://www.byggmax.se/badrum/avlop...inomhus/forminskning-inomhusavlopp-gra-p31230


Förminskning är ju egentligen tvärtemot vad jag avser göra men det kanske helt enkelt inte har någon betydelse eller är det någon speciell variant jag behöver? Jag behöver väl komma upp en 1,5m mot taket så att jag kan göra en genomföring sen.

Tack på förhand
 
Vad har förändringen av storlek för effekt? Vår röris installerade avluftning med 75mm rör till vårt gästhus, spelar ingen större roll sa han...
 
Krilleman
Kallt utrymme ska ha 110mm rör enligt dagens normer. Varmt utrymme räcker det med 75mm

Köp hellre en lång förminsnkning. Då blir det inget vatten som blir stillaståendes och riskerar att frysa. Dom korta förminskningarna (som på bilden i din länk) kan ha fickor i förminskningen som vatten kan samlas i. Normalt är ju att vattnet rinner från 75 röret med fall och då blir det inte samma problem som det blir när man använder dessa korta förminskningar för avluftning.

15442628-origpic-685308.jpg_0_0_100_100_300_328_75.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.