Hej,

Har problem med tryckfall i värmesystemet och håller på att felsöka och undrar om det finns fler tänkbara orsaker än läckage ?

Trycket faller från 1.1 bar till 0.8 över natten. Systemet värms med en gaspanna som daterar sig minst 10 år tillbaka i tiden av märke Valiant.

Huset har 4 olika sektioner och håller på att stänga av dem i olika intervall för att se var ett eventuellt läckage är. Elementen är luftade, lite luft kom ut första gången på ovanvåningen.
 
Sätt en burk under röret från säkerhetsventilen för värmesystemet och kontrollera att det inte finns något vatten i den efter trycket har sjunkit.
 
Jo, där kom vattnet :D

Förmodligen det billigaste felet det kunde vara ?! Skönt att det inte var golvvärmen i uterummet....
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.