Hur har radiatortillverkarna tänkt att fullständig avluftning skall vara möjlig då avluftningen sitter lägre än högsta punkt i radiatorn, det kommer ju alltid att vara luft kvar ovanför centrum på R15 gängen avsedd för avluftningspluggen.

Är det tänkt att tiden skall "äta" upp kvarvarande luft tillslut?
 
den luften som fastnat där påverkar inte driften så det gör ju ändå inget.
 
Nej det förstår jag men radiatorerna är väl inte rostskyddsbehandlade på insidan och då luft (syre) finns kvar kommer det väl att påverka livslängden?
 
Syret både i den lilla mängden instängd luft och löst i vattnet, reagerar kemiskt med järnet i systemets olika delar på mycket kort tid (häradet timmar, dagar) och utgör sen inget hot. Det som är farligt för värmesystem är om man genom för litet expsystem, småläckor odyl måste fylla småskvättar hela tiden.
 
Jaha ok, så syret försvinner ur innestängd luft relativt fort och då är det kväve som kan finnas kvar i toppen på radiatorerna men detta gör inget då oxidationen avtagit?
 