Byggahus.se

Nibe Fighter 1115

  1. V
    Medlem · 10 inlägg

    Vigvig

    Medlem
    Hej,
    Jag har en gammal fighter 1115 som tappar trycket med höjd ute temperatur. Det funkar perfekt när det är tex -5C utan ngt probelm, men om temperature går upp till +5C samma dag då trycket sjunker från 1 till runt 0,5-0,6 bar. Med tanke på att vattnet inte kan pumpas upp till andra våningen pga tryckfall då systemet fylls med luft. Ibland nästa inget vatten i ngn av elementena på 2:a vån. Jag måste höja trycket manuellt och samtidigt avlufta elementena i 2:e vån för att kunna få upp temp på där. Varför klara inte värmepumpen denna temperatursfall och vad är tips o råd?
     
  2. V
    Medlem · Västernorrland · 1 296 inlägg

    Vector

    Medlem
    Tips å råd är att kolla förtrycket i expansionskärl. Det ska vara ca 0,5 bar förtryck i dom. Du kan kolla om du överhuvudtaget har någon luft i den genom att söka upp däckventilen å trycka på nålventilen. Är det ingen luft så är de dax att fylla på
     
  3. V
    Medlem · 10 inlägg

    Vigvig

    Medlem
    Hej, Som jag nämnde, jag har ju 1 bar i tryck i det runda/oval formig expansionskärlet om det är det du menar när det är kallt och allt funkar. Jag vet ju inte var sitter däckventilen och inte heller nålventilen. De som jag kan och se är dessa bilder.Trycket låg igen så lågt som 0,5bar vilket jag igen fyllde på manuellt. se bilderna
     
  4. MathiasS
    Medlem · Stockholm · 31 737 inlägg
    Ja men det låter som att du inte har någon elasticitet i systemet. Du börjar på 1bar, tempen ökar och stiger trycket snabbt upp till säkerhetsventilens gräns, den släpper ut lite och då faller trycker ordentligt. Det blir stora svängningar vid väldigt liten volymändring om blåsan i kärlet är trasigt.
     
  5. V
    Medlem · örebro · 2 276 inlägg
    Ventilen sitter i botten på kärlet (bild 1)men du måste ta bort det svarta plastskyddet.
     
  6. V
    Medlem · 10 inlägg

    Vigvig

    Medlem
    Hej, Tacksam för förklaring, vilket låter logisk. två frågor: 1: är åtgärden omfattande om blåsan i kärlet är trasig?
    2:Hur omfattande är åtgärden om det visar sig att att det inte finns luft i kärlet om jag testar det genom att trycka på hjälper det ngt om jag trycker på nålventilen som sitter i botten av kärlet?

    tacksam för input
     
  7. O
    Husägare · Stockholm · 1 931 inlägg

    OMathson

    Husägare
    Om det inte pyser ut luft (kvävgas egentligen) det kommer ut vatten i stället så ska du byta expansionskärlet. Det är relativt lätt och kärlen kostar runt 1000kr.
     
  8. MathiasS
    Medlem · Stockholm · 31 737 inlägg
    Har man ingen vvs-vana alls kanske det känns lite besvärligt men arbetet är egentligen väldigt enkelt:

    1. Gör systemet trycklöst (kanske redan är så nu då)
    2. Skruva loss det gamla expansionskärlet
    3. Kontrollera förtryck i nya kärlet (det är en vanlig "bilventil")
    4. Skruva fast - det har antagligen samma gänga som det som satt där.

    Både Bauhaus och Hornbach har expansionskärl så det borde gå att få tag i rätt enkelt.

    Beroende på storlek på kärlet kan det ju vara något väggfäste att mecka med också.
     
  9. V
    Medlem · 10 inlägg

    Vigvig

    Medlem
    VVS vana kan jag inte påstå att ha, men efter ngr år bott i villa kanske kan fixa. Viktigaste är att veta orsaken till detta. Menar du hela expansionskärlet (den röda) ska bytas? Hur man "systemet" trycklös? ngn vägfäste har jag inte sett och den är så stor som syns i bilden.
     
  10. V
    Medlem · 10 inlägg

    Vigvig

    Medlem
    Jag har en 25l/5bar exp. kärl. frågan om jag måste stänga av hela systemet för att kunna byta eller ej? logisk tänkande, säger ja, eller?
     
  11. V
    Medlem · 10 inlägg

    Vigvig

    Medlem
    har det ngn betydelse att plastskyddet som sitter på ventilen i botten av kärlet är borta? vet ej hur länge har den vart borta?
     
  12. MathiasS
    Medlem · Stockholm · 31 737 inlägg
    först ska du förstås avgöra om blåsan i tryckkärlet du har faktiskt är trasig. För att göra det behöver du göra systemet trycklöst. Det betyder att du släpper ut så mycket vatten att det slutar rinna ut av sig självt. Du kan tex tömma systemet via säkerhetsventilen på tryckkärlet. Om du kan, via kulventiler, stänga av resten av systemet så att vattnet kan vara kvar i radiatorer etc så gör det förstås arbetet mycket enklare.
     
  13. MathiasS
    Medlem · Stockholm · 31 737 inlägg
    nej det spelar ingen roll.
     
  14. MathiasS
    Medlem · Stockholm · 31 737 inlägg
    kan du via kulventiler koppla bort delar av systemet så är det bra, då behöver du ju bara tömma en mindre del av systemet runt tryckkärlet.
     
  15. V
    Medlem · 10 inlägg

    Vigvig

    Medlem
    Tacksam för svar. Utifrån beskrivningarna är jobbet för avancerad för att jag ska kunna klara av det på egen hand. Jag har väldigt svårt och förstå mig på dess inställningar, ännu värre det gamla displayen på bara 2 rader vilket är inte alls självtalande. Jag får lägga ut jobbet och be en auktoriserad titta på det. Hoppas bara att kalaset inte blir för saftig.

    Tack för all tips o råd
     
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.