Någon som kontrollerat sitt LLVP-COP efter installation?

  1. N
    Husägare · Piteå · 33 inlägg

    Norris2

    Husägare
    Hejsan,

    Är det någon LLVP-ägare som tagit reda på vilket faktiskt COP ni har vid olika utetemperaturer? Jag hittade den här formeln som borde gå att tillämpa för att räkna ut "sitt" COP:

    "Den luftmängd som passerar kanalvärmaren värms upp enligt följande formel:

    P = Q x 1,296 x Δt

    P = effekt i W (effekten på värmebatteriet som vi ska räkna ut)
    Q = luftflöde i l/s (det luftflödet du räknat ut tidigare enligt ovan formel)

    Δt=temperaturhöjning i °C (hur mycket du vill höja innetemperaturen i jämförelse med utetemperaturen. Ex. -15°c ute och du vill ha 20°c inne. Temperaturhöjningen blir 35°c”


    I det här fallet blir ju Δt den temphöjning som innedelen generar och luftflödet finns oftast spec:at i produktbladen.

    Sen måste man ju känna till VP-förbrukningen naturligtvis.
     