32 785 läst ·
36 svar
33k läst
36 svar
Montera/Installera Julas Luftvärmepump SC 1332 3200 W
DET GÅR BRA ATT FÅ UR GASEN UTAN ATT SLÄPPA UT DEN I LUFTEN.torporoman skrev:Kan lyfta tråden med lite information om en vän, molgan som demonterade sin pump.
Molgans LLVP från Jula gav felkod P4 vilket är trasig kompressor. Efter OK från leverantören och Jula skulle den trasiga pumpen returneras.
Pumpen har varit avstängd några dagar. Molgan kopplar bort strömkabeln i utedelen. Molgan öppnar bygeln på snabbkopplingen. Inget händer över huvud taget. När han drar låsmekanismen nedåt händer inte mycket heller. Så tar Molgan en stor skruvmejsel och använder som bräckjärn för att tvinga isär innedelens koppling från utedelen. Det fungerar, men ifrån utedelens koppling står gasen upp som en kvast. Det sprutar och sprutar.
Snabbkopplingen i utedelen har inte stängt sig, men med lite desperat pillande med den stora skruvmejseln lyckas Molgan tvinga upp ringarna så mycket att det blir helt tätt till slut. På den ena snabbkopplingen plutar en vit plastpackning ut lite, och där pyser det lite lite. Men genom att trycka in den bula som buktar ut, försvinner det sista pysandet.
Maskinen är nu kletig och Molgans miljösamvete dåligt. Så här hade det gått om även en behörig tekniker hade monterat isär sakerna. Kopplingen stängde helt enkelt inte som den skulle, kanske beroende på tryck innifrån? Eftersom kompressorn var trasig hade ingen kyltekniker i världen kunnat pumpa tillbaka gasen i utedelen.
Så kan det gå.
En riktig kyltekniker släpper INTE på någon snabbkoppling innan gasen är tömd, detta för att snabbkopplingarna kan vara eller är kassa.
Det är inga problem att tömma en värmepump som inte går att köra. Det behöver inte ens sitta serviceventiler. Men det gör det på de flesta värmepumparna.
Det finns även fin utrustning för att tömma slutna system som inte har serviceventiler. Ta dit en riktig kyltekniker så fixar han tömningen på mindre än 20 minuter utan utsläpp.
Ps. Jag har jobbat med värre växthusgaser som SF6 gas. Det var aldrig några problem med tömningar och detta utan läckage ut i luften. Får man läkage vid tömning så är det okunskap eller handhavande fel.
Så att en kyltekniker måsre släppa ut gasen i luften för att snabbkopplingen läcker är bara SKITSNACK.
Det finns små portabla tömningsaggregat till detta som trycker i gasen i en returgasflaska.
Medlem
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Allt glömt...! Finns läckande kylar/frysar AC i bilar, värmepumpar mm
Självbyggare
· Stockholm
· 2 705 inlägg
Tömningsaggregat skall användas! Låt folk ned rätt utrustning göra jobbet
Medlem
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Ett läkage mer eller mindre kvittar, och det är knappast Freon längre..
Medlem
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Är inte freon farligt längre??
HSP skrev:DET GÅR BRA ATT FÅ UR GASEN UTAN ATT SLÄPPA UT DEN I LUFTEN.
En riktig kyltekniker släpper INTE på någon snabbkoppling innan gasen är tömd, detta för att snabbkopplingarna kan vara eller är kassa.
Det är inga problem att tömma en värmepump som inte går att köra. Det behöver inte ens sitta serviceventiler. Men det gör det på de flesta värmepumparna.
Det finns även fin utrustning för att tömma slutna system som inte har serviceventiler. Ta dit en riktig kyltekniker så fixar han tömningen på mindre än 20 minuter utan utsläpp.
Ps. Jag har jobbat med värre växthusgaser som SF6 gas. Det var aldrig några problem med tömningar och detta utan läckage ut i luften. Får man läkage vid tömning så är det okunskap eller handhavande fel.
Så att en kyltekniker måsre släppa ut gasen i luften för att snabbkopplingen läcker är bara SKITSNACK.
Det finns små portabla tömningsaggregat till detta som trycker i gasen i en returgasflaska.
Nu inser jag ju att jag inte kan något om kylteknik alls. Jag uttryckte mig dumt och överdrivet i hettans stund.
Medlem
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Precis, växthuseffekten är påhitt...