Kom hem idag och noterade att värmepumpen larmade för:
12.7.13 Fel på eltillskott E21.E2
Återställde överhettningsskyddet och larmkoden försvann.
Har dock med jämna mellanrum (ibland 20 sek, ibland flera minuter) ett missljud från den svarta cirkulationspumpen (Wilo Stratos Para 25/-9)
Displayen säger ’Tillskott Blockerat’
T3 Varmvatten är bara 20,4 grader och kompressorn verkar inte hoppa igång.
Har återstartat allt samt rengjort filtret i utemodulen.
Tacksam för tips
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder