Hej!
Har sen nån månad tillbaka en Nibe S-1255 installerad. Den installerades med standard värmekurva och jag har väl inte funderat mer på det.. förrän dessa varma sommardagar nu kom.. efter lite fipplande i menyerna så ser jag att det går att sätta en minsta framledningstemp på +5 grader och varma dagar som dessa så är det ju frestande att testa.. vad händer om jag sätter tex 10 eller 15 som framledningstemp vid säg +25 grader ute? Det känns för enkelt att tro att radiatorerna skulle börja ge kyla.. men kanske bli lite svala?
Jag plockar upp ca 5 grader ur borrhålet som det är nu och har bara radiatorer i huset förutom ett litet värmegolv i hallen..
 

Bästa svaret

Det korta svaret är att vid +25 så har vp cirkpump stannat för längesen. Den går bara när den gör vv
 
M
Sen blir det ju kondens på de kalla ytorna, finns ju tillbehör för bergvärme där du kan köra kyla med fläktkonvektor och koppla avlopp till för kondensvattnet
 