Har 13.3 installerad effekt och en 10kw hybrid växelriktare från Growatt, 20a säkring.
Tycker att när man tittar på kurvan så stryps effekten men är det Max vad växelriktaren kan ge eller är den strypt på ngt sätt?
 
  • Mobilapp visar solenergiproduktion för ett hus, nuvarande effekt och månadstotal med kurva över dagens kraftproduktion.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
11kW är max AC effekt den kan ge. Dina solceller ger ibland mer än 11kW. Den "platta" delen på kurvan kommer att minska med ökad temperatur.

En överdimensionering på ca 20% om panelerna är rakt söder är helt korrekt.
 
  • Gilla
knightjocke och 1 till
  • Laddar…
R Robert-san01 skrev:
11kW är max AC effekt den kan ge. Dina solceller ger ibland mer än 11kW. Den "platta" delen på kurvan kommer att minska med ökad temperatur.

En överdimensionering på ca 20% om panelerna är rakt söder är helt korrekt.
Om man har paneler i tre väderstreck, hur mycket överdimensionering är rätt då ?
 
M mortimer skrev:
Om man har paneler i tre väderstreck, hur mycket överdimensionering är rätt då ?
Beror på hur det är projekterat och fabrikat på växelriktaren.
 
R Robert-san01 skrev:
Beror på hur det är projekterat och fabrikat på växelriktaren.
Godmorgon alla nattugglor.

SMA STP X12 tänker jag
 
M mortimer skrev:
Godmorgon alla nattugglor.

SMA STP X12 tänker jag
Databladet anger max 18kW. Så då får man se till att den inte får mer än 18kW.
 
R Robert-san01 skrev:
Databladet anger max 18kW. Så då får man se till att den inte får mer än 18kW.
Om man har 15kwp i tre väderstreck, är det lagom rätt då ?
 
M mortimer skrev:
Om man har 15kwp i tre väderstreck, är det lagom rätt då ?
Har du kollat med PPAM hur de projekterat?

Det du undrar är på snudd som att fråga hur långt snöre du skall ha.

Man måste ha alla förutsättningarna för att kunna svara på det och det kan finnas flera varianter som är bra men ger lite olika utfall. Vilket av de utfallen som sedan är bäst i ditt fall beror på lika många varianter till och många ändras över tid. Ex elpris, exportmöjliheter, användningsmönster osv.

Så tyvärr kan jag inte svara på om det är lagom rätt.
 
R Robert-san01 skrev:
Har du kollat med PPAM hur de projekterat?

Det du undrar är på snudd som att fråga hur långt snöre du skall ha.

Man måste ha alla förutsättningarna för att kunna svara på det och det kan finnas flera varianter som är bra men ger lite olika utfall. Vilket av de utfallen som sedan är bäst i ditt fall beror på lika många varianter till och många ändras över tid. Ex elpris, exportmöjliheter, användningsmönster osv.

Så tyvärr kan jag inte svara på om det är lagom rätt.
Ok, tack för svaret ändå.
 
Med panelerna i 3 riktningar låter 20% överdimensionering ganska lagom. Har man alla paneler i sydlig riktning är överdimensionering bortkastade pengar.
 
Logad Logad skrev:
Med panelerna i 3 riktningar låter 20% överdimensionering ganska lagom. Har man alla paneler i sydlig riktning är överdimensionering bortkastade pengar.
Hos mig blir det 15,2kwp på en STP X12 som tillåter max DC 18Kw installerad effekt.
Blir ca 27% överdimensionering av paneler.
Ca 5kwp i öst 5kwp i väst resp. 5kwp i syd, 27grader taklutning. Norra skåne
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.