God kväll gott folk.
Jag sitter i en tvist som skall gå till tingsrätten.
kort beskrivning:
Köpte ett hus 2003 där det fanns luftvärmepump
från -90 enl husbeskrivn. samt kontrakt .
den krånglar alltid och när en vvs kille tittade på den så var den på 2,7 kw samt att den var från -84 och att den går på sista refrängen.
träffade den gamle ägaren idag och han sa det är faktiskt 2,7kw ggr verkningsgraden??!( Fattade inte något )samt att den installerades -90 och den var oanvänd.
vad är verkningsgraden???
är det skillnad på 2,7 kw nu och då??
mvh kall frusen och förb... >:(

 
Verkningsgraden är tillförd effekt / utkommande effekt

Om du tillför 2.7kW till din värmepump och du har en verkningsgrad på 3.0 så får du ut 8.1kW värme i radiatorena

2.7*3.0=8.1kW
 
Troligtvis avger din värmepump 2,7kW vid ett specifikt driftsfall, tex +7/45 °C (utetemp/framledning). Vi detta driftsfall drar den kanske 1 kW (??) i driveffekt, därav verkningsgraden 2,7kW/1kW (avgiven/tillförd) = 2,7 !!
 
tror att Joni har rätt i detta fall. kan tillägga att det ni kallar verkningsgrad egentligen heter värmefaktor och är ett mått på hur mycket (nyttig) värme man får ut i förhållande till hur mycket el man stoppar in (p.s.s som i Joni:s exempel)
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.