Jag har en lyfco luftvärmepump som fungerade utmärkt, men jag var tvungen att flyta på den. När jag monterade upp den ansåg jag att det rinner mycket vatten från en liten hål som ligger under pumpen. Det rinner kanske flera liter per timme från den men värmer upp fortfarande vattnet.
Jag har en lyfco luftvärmepump som fungerade utmärkt, men jag var tvungen att flyta på den. När jag monterade upp den ansåg jag att det rinner mycket vatten från en liten hål som ligger under pumpen. Det rinner kanske flera liter per timme från den men värmer upp fortfarande vattnet.
A Ahwan R skrev:
Det kan producera kondensvatten på över 1 liter per timme om det börja vara lite högre luftfuktighet i luften.MathiasS skrev:
pH är också rätt låg på kondensvatten av att vattnet absorberat koldioxid från luften, är det i balans med luftens koldioxidhalt partialtryckmässigt så ligger den runt pH 5.2, har du mer märkbar läcka från poolen så torde pH vara betydligt högre då man siktar pH halt strax över pH 7 i poolvattnet de flesta fallen...
ytterligare test är att hårdheten (ofta benämnd som GH, general hardness) kommer vara mycket låg på kondensvattnet, i stort sett i samma nivå som batterivatten - dock kanske med lite spår av aluminium från kylflänsarna som det fällde ut på i poolvärmaren.
Droppar/rinner det vatten även när kompressorn inte arbetar (dvs. ställd värmen så lågt att kompressorn inte startar medans vattenflödet genom dess värmeväxlare fortfarande är igång) ?.A Ahwan R skrev:
Är det lite större maskin så kan kondensmängden bli rejäl och långt över 1 liter/timmen, men bör stanna av helt när kompressorn har varit stoppad en tid.