Nu ska jag följa mitt egna recept för att försöka lufta elementen i vår tvåvåningsvilla med källare och vattenburen värme och oljepanna. Elementen i källaren har temostaten vridna till 0 dvs kall eller vad det nu heter. Övriga element har termostaten satt till 5 dvs max, en timme innan följande procedur inleds.
1. Stänger av cirkulationspumpen.
2. Väntar 30 minuter.
3. Känner på avluftningsskruven på sista elementet på andra våningen.
4. Fyller på vatten i pannan.
5. Tillbaka till andra våning, samma element. Nu pyser det ett tag, sedan tyst.Stänger skruven och upprepar steg 4.
6. Bra träning det här!
7. Till slut kommer det vatten ur sista elementet på andra våningen, fyller på mer vatten i pannan.
8. Kollar försiktigt de andra elementen på andra våning.
9. Sätter på cirkulationspumpen.
10. Kollar efter 2-3 dagar efter luft, kollar vattentrycket på pannan. Är det ok, vid markeringen, så tror jag mig vara klar.

Kommentarer och tips mottages gärna,
lycka till!d^_^b
 
Så svårt behöver det inte vara. Se till att du hela tiden har gott om vatten i systemet, sedan är det bara att gå runt och lufta i vilken ordning som helst.
 