Vi har lösull(insulsafe) i snedtaket och ska installera kamin(Contura 26T hög) och modulskorsten(Permeter). Kommer lösullen ställa till problem? Avstånd till brännbart vet jag att man löser med lämplig stenullsmatta för ändamålet. Men kommer vi få problem att utföra genomföringen? Trycker man bara lösullen åt sidorna eller hur gör man?

Alla tips och synpunkter är välkomna.
 
Ja man puttar bara bort lösullen. Insulsafe är vad jag vet klassat som obrännbart och får ligga mot skorstensröret efter installation. Inga problem alltså.

Sotaren gillar att du väntar med att fösa tillbaka ullen tills han har besiktigat installationen.
 
Annars kan man ta ett antal bilder under installationen på delar som sedan blir täckta, skymda eller dyligt.
Så gjorde jag när jag intallerade skorsten i mitt uterum. Sotaren tyckte det var exemplariskt att se på bilderna hur det såg ut inne i vägggenomföringen, t.ex att "fodringen" fanns på plats. Allt detta skymdes sedan av de täckplåtar som sitter på ömse sidor.
 
Tack för svaren, då behöver jag inte oroa mig:-)
 