Såhär. Se bilden jag har markerat med gult och gjort siffror.
1. annat storlek på säkring, 2st ser ut att glipa mot fasskenan.
2. 2st anslutningar mot fasskenan ser ut att vara lösa.
3. Gröngult tejpad ledare är ansluten till jordfelsbrytarens primärsida. Är det inkommande PEN- eller PE-ledare så är det fel. Den ska gå direkt till jordskenan. PEN-ledaren ska därtill förses med blå tilläggsmarkering.
vidare finns där 4 olika fabrikat av dvärgbrytare.
[bild]