Hej
Vilka regler gäller för maximal nedböjning av limträbalk som håller en dörröpnning på 6 meter med skjutdörrar under?
Normalt L/14 som moelven säger ger ganska stor nedböjning, men det måste finnas nån gräns vad som är tillåtet - hittar det bara inte.
 
M mazz skrev:
Hej
Vilka regler gäller för maximal nedböjning av limträbalk som håller en dörröpnning på 6 meter med skjutdörrar under?
Normalt L/14 som moelven säger ger ganska stor nedböjning, men det måste finnas nån gräns vad som är tillåtet - hittar det bara inte.
Hur mycket nedböjning den får ha beror ju på hur mycket dörrlösningen klarar.
Rent regelmässigt skall du förstås beräkna så det inte blir farligt dock.
Träguiden skriver i tabellen för 6m: 55 x 315 GL28cs
Då är nedböjningen: Nedböjningen av karakteristisk lastkombination tillsammans med långtidseffekten av kvasipermanent lastkombination, har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/300 av spännvidden

Men det är vid en taklösning. Du har troligen inte direkt snölast, men kanske å andra sidan en port hängande i balken som bör tas med i beräkningen ?

https://www.traguiden.se/konstrukti...ndarder/boverkets-byggregler/?previousState=1

https://www.traguiden.se/konstrukti...ar-av-limtra-i-ett-fack/?previousState=111100
 