Hej! Ute efter någon kunnig inom ventilation. Har precis köpt ett ftx aggregat begagnat, systemair vr. Jag får larm om flykthastighet när jag pluggar i kontakten. Ena motorn drar igång i fem sekunder för att sedan också stanna. Någon som vet vad det kan vara för fel?
tjenare, testa
- dra ur strömmen från aggregatet och snurrar fläktbladen, hur låter dem då?
- koppla in strömmen igen och kolla om du har 230v fram till fläktarna.
- hur ser filtret ut? Helt igensatta?