Vill bara tipsa om LK 525 Växelventil som börjar läcka internet på Comfort Zone EX50/EX65 pumpar från 2016/2017. Har bytt flera nu som läcker ut värme i cirkulationssystemet när den gör varmvatten. Detta gör att radiatorer och/eller golvvärme med öppna termostat ger kraftig värme även under enbart varmvattenproduktion. Eftersom detta gör att det tar längre tid att värma upp varmvattnet så gasar kompressorn på plus eltillskott och gör riktigt hett vatten vilket ofta leder till högt gastryckslarm och även övervärme larm med överhettningsskydd som löser ut.

Internt läckage menas att inkommande varmvatten från värmeväxlaren går ut på båda A (VV) och B (UV) samtidigt.
Inget fel på reglermotorn i mina fall jag haft utan bara själva ventilen.
 
  • Vattenrör med kopparledningar och en ventilanordning, märkt med "B" och "A" på en vägg i ett teknikskåp, kablar vid sidan.