Krypström i dusch
Det är ju bara att "megga" slingan som är urkopplad så ser du om det är någon skada på den
(mäta motståndet mellan värmeslingans två trådar och mot slingans jordfläta med ett instrument som mäter med minst 500Volt spänning.)
(mäta motståndet mellan värmeslingans två trådar och mot slingans jordfläta med ett instrument som mäter med minst 500Volt spänning.)
En elektriker vi hade hemma i ett annat ärende pratade under kafferasten om en gård där för dålig jord på ett elstängsel gav krypströmmar i duschen. Men jag har inte läst i tråden om det förekommer något stängselaggregat? Gården lejde förövrigt 3st elektriker för att stängsla nya hagar...
Hoppas att de slapp krypströmmar efter detta dåL Lennartsson982 skrev:
En liten update i mitt problem är att jag inte har någon update. Jag har fortfarande en slinga urkopplad och värmen är acceptabel. Lite svalare i mitten men vi har vant oss :-D