Hej,

Fick en pcs 44 driftsatt igår som ska förse fläktkonvektorer med borrhålsvätska.
När vi startade systemet så gick insåg värmepumpen att kyla behövdes och allt funkade. Men någon gång inatt så slog den av och jag fattar inte varför. Innetemperaturen på rumsgivaren vi valt i systemet var typ 27 när vi gick och la oss och 24 när jag vaknade av att det var varmt.
Börvärdet är 20 på kylan och 19 på värme. Kyla vid rumsövertempetur är satt till 2.
Jag fattar inte riktigt vad mer som kan finnas som kickar igång kylan. Det verkar inte finns gradminuter som med värmen.

Väldigt specifik fråga, jag vet, men jag hoppas det finns ngn som har erfarenhet här!

Tack på förhand

/Erik
 
Det löste sig, under autoinställningar fanns ett värde som blockerade kylfunktionen under en viss utetemperatur.

Är det inte typiskt att man letar halvt ihjäl sig och sedan när man bett om hjälp så hittar man felet.

Nu vet forumet det iaf!
 
Rätt så gammalt inlägg men passar ändå på att tacka för att du delade av dig av din erfarenhet. Fick mig att få igång mitt system nu
 