1 336 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Korrekt koppling o dimensionering?
Var på husvisning igår o såg en koppling jag tänkte jag skulle kolla med expertisen här inne om den är OK.
I huvudcentralen, en gammal diazed central utan jordfelsbrytare TN-C, från 3st 16A säkringar (3 faser) en kopplad 5G2,5 kopplad till en undercentral bestyckad med brytare, jordfelsbrytare och en 3polig snabbsäkring 16A. Uppdelad till en TN-C-S. Från den matades via 3st 3G2,5 kablar bland annat utebelysning, utomhusuttag och infravärmare.
Är detta ett OK förfarande?
Den säkras ju upp i huvudcentralen med 16A per fas, så 2,5m2 kabel till undercentralen som ju också säkras till 16A OK?
3polig säkring i undercentralen till 3 olika förbrukare OK?
I huvudcentralen, en gammal diazed central utan jordfelsbrytare TN-C, från 3st 16A säkringar (3 faser) en kopplad 5G2,5 kopplad till en undercentral bestyckad med brytare, jordfelsbrytare och en 3polig snabbsäkring 16A. Uppdelad till en TN-C-S. Från den matades via 3st 3G2,5 kablar bland annat utebelysning, utomhusuttag och infravärmare.
Är detta ett OK förfarande?
Den säkras ju upp i huvudcentralen med 16A per fas, så 2,5m2 kabel till undercentralen som ju också säkras till 16A OK?
3polig säkring i undercentralen till 3 olika förbrukare OK?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 190 inlägg
Det är inte förbjudet eller fel, men man gör inte så. Ingen yrkesman skulle göra så. Det är ett typiskt exempel där en lite noggrannare titt på elinstallationen i huset är på sin plats. Inte heller avsäkrar man uttag utomhus med 16 A, det är faktiskt inte riktigt bra.
Som jag förstår det sker uppdelningen från TN-C till TN-S i huvudcentralen och därmed före 2,5 mm² huvudledningen till undercentralen. Det är helt i sin ordning.
Normalt räcker det med 2,5 mm² till 16 A säkring. Det låter också ok.
Det är ingenting som hindrar att en gruppsäkring har samma värde som föregående huvudsäkring. Det är troligt att huvudsäkringen löser före gruppsäkringen. Men det är bara opraktiskt och inte en säkerhetsrisk.
Om det är tre separata 3G2,5 mm² till tre olika enfasgrupper som matas av en trepolig dvärgbrytare är det en udda lösning men inget fel. Ibland drar man en trefasgrupp som delas upp i tre enfasgrupper i ett senare skede. Då kan det vara bra med en trepolig säkring. Men i ditt fall låter det bara udda.
Inget av det du beskriver låter fel för mig. Var det något speciellt du funderade på?
Normalt räcker det med 2,5 mm² till 16 A säkring. Det låter också ok.
Det är ingenting som hindrar att en gruppsäkring har samma värde som föregående huvudsäkring. Det är troligt att huvudsäkringen löser före gruppsäkringen. Men det är bara opraktiskt och inte en säkerhetsrisk.
Om det är tre separata 3G2,5 mm² till tre olika enfasgrupper som matas av en trepolig dvärgbrytare är det en udda lösning men inget fel. Ibland drar man en trefasgrupp som delas upp i tre enfasgrupper i ett senare skede. Då kan det vara bra med en trepolig säkring. Men i ditt fall låter det bara udda.
Inget av det du beskriver låter fel för mig. Var det något speciellt du funderade på?
@Bo.Siltberg avsäkringen till 16A beror nog på att man körde 3st 1000w Infravärmare på en a fasen och en 3kw poolvärmare på en annan fas. Fanns ytterligare en liknade lösning på ytterligare en säkring i huvudcentralen med en 10A säkring där och kabel till ett uthus. Där fanns dock ingen undercentral.
@Avemo Nja tror inte det att TN-C-S görs i huvudcentralen det är nämligen "gammal" el för övrigt i större delen av huset. Fanns till o med ett par rum där den gamla blymantlade kabeln till taklampan satt kvar. Så det är nog TN-C (gemensam jord/PEN) för övrigt och separerat till TN-C-S i undercentralen. Så du tycker det är helt OK men skulle valt 3st separata dvärgbrytare i undercentralen istället?
@Avemo Nja tror inte det att TN-C-S görs i huvudcentralen det är nämligen "gammal" el för övrigt i större delen av huset. Fanns till o med ett par rum där den gamla blymantlade kabeln till taklampan satt kvar. Så det är nog TN-C (gemensam jord/PEN) för övrigt och separerat till TN-C-S i undercentralen. Så du tycker det är helt OK men skulle valt 3st separata dvärgbrytare i undercentralen istället?
Det som är TN-C är förhoppningsvis bara huvudledningar. Huvudcentralen matas med en kabel som har 4 ledare. Om centralen är riktigt gammal kan det vara att det inte är separata skenor i centralen för jord och nolla. Men gruppledningarna i huset är fortfarande TN-S. Du kan ta av locket på centralen och fotografera om du vill ha en bättre bedömning. På din beskrivning låter det för mig som att uppdelning från TN-C till TN-S sker i huvudcentralen. Är det en femledad huvudledning till undercentralen finns ingen orsak att inte göra så.S sforskarn skrev:
Ta en bild på det så går det att bedöma bättre. Om det är tre enfasgrupper finns det ingen orsak att ha en trepolig säkring. Men det gör å andra sidan ingen skada. Skulle det å andra sidan vara fråga om en uppdelad trefasgrupp finns det en bra förklaring till den trepoliga säkringen.S sforskarn skrev:
Det gäller att ha koll på begreppen och kunna skilja på dem också.
Majoriteten av svenska TN-elanläggningar är TN-C-S-system.
Matningen från distributionsnätet är då en fyrledare med kombinerad PE och N, PEN, matningen är alltså utförd som TN-C.
I elcentralen sitter sedan separata jord- och nollskenor där utgående grupper har separata PE och N, alltså TN-S.
Således är anläggningen i TN-C-S-utförande.
Majoriteten av svenska TN-elanläggningar är TN-C-S-system.
Matningen från distributionsnätet är då en fyrledare med kombinerad PE och N, PEN, matningen är alltså utförd som TN-C.
I elcentralen sitter sedan separata jord- och nollskenor där utgående grupper har separata PE och N, alltså TN-S.
Således är anläggningen i TN-C-S-utförande.
Jag tror terminologin brukar vara att det som matar undercentralen inte är en trefasgrupp utan en huvudledning. Utifrån undercentralen utgår sedan enfasgrupper och / eller trefasgrupper. Om den trepoliga säkringen matar tre olika gruppledningar med separata fas- neutral- och jordledare i hela sina längder så är det fråga om tre enfasgrupper som delar på en trepolig säkring. Är det å andra sidan en femledare som går ut från centralen från den trepoliga säkringen och dessa sedan delas upp till tre treledare så är det fråga om en uppdelad trefasgrupp. Båda är ok. Men det är lite udda att mata tre enfasgrupper från en trepolig säkring.S sforskarn skrev:
Som @Bo.Siltberg är inne på så är det lite udda lösningar. Så även om inte vi på din beskrivning kan komma på något direkt fel så kan det vara bra att undersöka närmare.
Så terminologin är att det är en matarledning även om den kommer från 3st säkringar i huvudcentralen? Alltså inte matas "direkt " vidare? Köper det då ju endast ena fasen kan försvinna på matarledningen om ena säkringen i huvudcentralen går.
Så oavsett terminologin så är kopplingen Ok om även udda med en 3 polig brytare i undercentralen? Är ju inga problem att byta till 3st enkla istället.
Kabeldimensionen 5G2,5 är OK att ha som matar ledning alltså?
Så oavsett terminologin så är kopplingen Ok om även udda med en 3 polig brytare i undercentralen? Är ju inga problem att byta till 3st enkla istället.
Kabeldimensionen 5G2,5 är OK att ha som matar ledning alltså?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 190 inlägg
5G2.5 är OK om den använder alla fem ledare, dvs kopplad TN-S. Detta ser man genom att titta under huven i undercentralen.
Det är fullt möjligt att att allt är ok. Men det går inte säkert att säga med ledning av informationen du lämnat.S sforskarn skrev:
Klicka här för att svara
