Hejsan jag köpte en kontaktor på classe som jag ska ha till att styra elementen på landet
men så började jag fundera på hur man räknar på belastningen på kontaktorn
det står på den 415V 24A
det jag funder på om det är 24A per pol eller om det är 24A totalt på alla 4 poler ?
 
  • AEG-kontaktor med märkning 415V och 24A för styrning av elektriska apparater.
tommib
Det borde vara 24A per fas. Även om man räknar med sämsta tänkbara fall och det är 24A totalt blir det 6A per kanal (omvandlat till 8A eftersom nollan inte belastas vid jämn belastning av faserna) så borde det räcka. Hur mycket effekt har du tänkt att styra via den?
 
Det är per kontakt så fundera inte på det. Den borde räcka långt i de flesta fall likt ditt med säkring <= 20 A.
 
tackar för svaren
elementen är avsäkrade med 3X10 A säkringar 400V
 
Mikael_L
Det är 24A per kontakt.
Detta måste dock gälla resistiv last då, vilket nu dina radiatorer är.

Det var svårt att finna några datablad på denna, men jag hittade att den är godkänd upp till 4kW vid AC-3, dvs man kan regelbundet starta och stoppa en trefasmotor på 4kW med denna kontaktor. Detta motsvarar ca 6A per kontakt, och är alltså vad den klarar vid värsta tänkbara sorts last.
Och vid snäll last, såsom enkla värmeelement klarar den bryta och sluta upp till drygt 16kW last.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.