Byggahus.se

kontaktor fråga ?

  1. C
    Medlem · 262 inlägg

    cazet

    Medlem
    Hejsan jag köpte en kontaktor på classe som jag ska ha till att styra elementen på landet
    men så började jag fundera på hur man räknar på belastningen på kontaktorn
    det står på den 415V 24A
    det jag funder på om det är 24A per pol eller om det är 24A totalt på alla 4 poler ?
     
  2. tommib
    Bergsfogde · Stockholm · 13 926 inlägg

    tommib

    Bergsfogde
    Det borde vara 24A per fas. Även om man räknar med sämsta tänkbara fall och det är 24A totalt blir det 6A per kanal (omvandlat till 8A eftersom nollan inte belastas vid jämn belastning av faserna) så borde det räcka. Hur mycket effekt har du tänkt att styra via den?
     
  3. GK100
    Medlem · Jönköping · 10 609 inlägg

    GK100

    Medlem
    Det är per kontakt så fundera inte på det. Den borde räcka långt i de flesta fall likt ditt med säkring <= 20 A.
     
  4. C
    Medlem · 262 inlägg

    cazet

    Medlem
    tackar för svaren
    elementen är avsäkrade med 3X10 A säkringar 400V
     
  5. Mikael_L
    Medlem · 42 087 inlägg
    Det är 24A per kontakt.
    Detta måste dock gälla resistiv last då, vilket nu dina radiatorer är.

    Det var svårt att finna några datablad på denna, men jag hittade att den är godkänd upp till 4kW vid AC-3, dvs man kan regelbundet starta och stoppa en trefasmotor på 4kW med denna kontaktor. Detta motsvarar ca 6A per kontakt, och är alltså vad den klarar vid värsta tänkbara sorts last.
    Och vid snäll last, såsom enkla värmeelement klarar den bryta och sluta upp till drygt 16kW last.
     
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.