Hej
Jag kollade i elskåpet i mitt garage, där är inkommande kabel med L1 L2 och L3 och ingen jord. Där är spänning på L1 och L3 och L2 har dem satt som nolla. Hur ska man gå tillväga här för att få till trefas med nolla och jord? Har tittat runt här men inte hittat någon som haft samma problem . Ha det gott i solen
 
Dra ny inkommande 5-ledarkabel.
 
  • Gilla
Müssli
  • Laddar…
Raggeek skrev:
Hej
Jag kollade i elskåpet i mitt garage, där är inkommande kabel med L1 L2 och L3 och ingen jord. Där är spänning på L1 och L3 och L2 har dem satt som nolla. Hur ska man gå tillväga här för att få till trefas med nolla och jord? Har tittat runt här men inte hittat någon som haft samma problem . Ha det gott i solen
Som Kane skriver kan du inte få det med en sån kabel. Du måste byta kabeln till en 5-ledare.
 
tommib
När du säger "ingen jord", vad menar du då?

Jag gissar att det rör sig om en EKKJ eller liknande med tre vanliga ledare och en koncentrisk men bilder vore bra.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.