pipewelder skrev:
Jag har inte någon fördelarshunt utan tänkte använda vanlig shunt + cirkpump. Det finns olika anledningar till detta men främst är det utrymmesskäl + att det är två fördelare som ska ha vatten. Låter dock bra att det finns snabbare motorer. Om någon känner till modell så skriv gärna.
De snabbaste motorerna är väl 15 sekunders om jag inte är helt fel ute. Har dock tyvärr ingen modellbeteckning, men det går väl att söka på deras hemsida misstänker jag?
 
Skippa rumsgivarna o stryp in slingorna så rätt temp i alla rum nås, Möjligen givare stälda något högre än vald temp så att dom stryper vid övertemp.. Tycker inte det funkat så bra hos folk jag känner som kör med rumsgivare till golvvärmen då golvtempen svajar mycket, Skönt ibland men kallt ibland då dom verkar ha styrning av onoff typ..
Skulle rekomendera en Automix 20 istället för cbj då den har inställning för både max o min temp så du kan köra tex min 24° för comfortvärme i badrum/klinkersgolv
 
Men hur blir det då utan rumsgivare i dom andra rummen? Endera blir det varmt där också eller så får man sätta två shuntar...
 
Är väl bara att stänga dom slingorna/fördelare där man inte vill ha värme t.ex på sommaren
 