J joakim72 #1 Medlem · gävleborg · 4 inlägg 22 jan 2013 09:36 joakim72 Medlem gävleborg 4 inlägg 22 jan 2013 09:36 #1 Hej. Ska kompressorn starta 66ggr på 3dygn i en Nibe från luft pump? Temperaturen har legat på -10 till -18grader..
Hej. Ska kompressorn starta 66ggr på 3dygn i en Nibe från luft pump? Temperaturen har legat på -10 till -18grader..
V vilpi #2 Medlem · Skåne · 498 inlägg 22 jan 2013 09:42 vilpi Medlem Skåne 498 inlägg 22 jan 2013 09:42 #2 Hej Det räknar en ny start efter varje avfrostning, så det är rimligt. Tim-räknaren har säkert räknat upp ca 65 timmar?
Hej Det räknar en ny start efter varje avfrostning, så det är rimligt. Tim-räknaren har säkert räknat upp ca 65 timmar?
J joakim72 #3 Medlem · gävleborg · 4 inlägg 22 jan 2013 09:47 joakim72 Medlem gävleborg 4 inlägg 22 jan 2013 09:47 #3 Jag tror att timmarna är ungefär så.. Hur verkar dom här siffrorna? Förångare -1,8 Frånluft 19,5 Av luft -2,8 Till luft 28,1
Jag tror att timmarna är ungefär så.. Hur verkar dom här siffrorna? Förångare -1,8 Frånluft 19,5 Av luft -2,8 Till luft 28,1
MB77 #4 Medlem · Jönköping · 2 319 inlägg 22 jan 2013 10:03 MB77 Medlem Jönköping 2 319 inlägg 22 jan 2013 10:03 #4 joakim72 skrev: Hej. Ska kompressorn starta 66ggr på 3dygn i en Nibe från luft pump? Temperaturen har legat på -10 till -18grader.. Är inga alarmerande siffror, tumregel är inte mer är 1 start i timman. Ju färre desso bättre.
joakim72 skrev: Hej. Ska kompressorn starta 66ggr på 3dygn i en Nibe från luft pump? Temperaturen har legat på -10 till -18grader.. Är inga alarmerande siffror, tumregel är inte mer är 1 start i timman. Ju färre desso bättre.
J joakim72 #5 Medlem · gävleborg · 4 inlägg 22 jan 2013 11:40 joakim72 Medlem gävleborg 4 inlägg 22 jan 2013 11:40 #5 Tack för svaren, du vet jag
S smurfen72 #6 Medlem · - · 5 841 inlägg 23 jan 2013 21:22 smurfen72 Medlem - 5 841 inlägg 23 jan 2013 21:22 #6 En frånluftare går väl hela tiden vid så kallt väder måste vara avfrostningarna som räknas som starter.
En frånluftare går väl hela tiden vid så kallt väder måste vara avfrostningarna som räknas som starter.
J joakim72 #7 Medlem · gävleborg · 4 inlägg 24 jan 2013 08:09 joakim72 Medlem gävleborg 4 inlägg 24 jan 2013 08:09 #7 Jag har bara sett den avfrosta en gång. Då sänkte jag fläkthastigheten, från normal till 33%.
S smurfen72 #8 Medlem · - · 5 841 inlägg 25 jan 2013 19:02 smurfen72 Medlem - 5 841 inlägg 25 jan 2013 19:02 #8 Vilken vp är det ?