Hej har problem m elementen i källaren, 4 st. Har vattenburen golvvärme där också, men inte där termostaterna sitter. Provade stänga termostaterna på de andra 2 våningarna, o då blir de i källaren varma??? Men då jag sätter på de igen, så kallnar källaren. Golvvärmen har egen pump, som även tar entre'n o köket. Har spolat ur många liter ur kaminerna, o alla stift fungerar. Någon som har ett bra förslag?
 
Hur högt är trycket i systemet? Var är panna och expansionskärl beläget?
 
Trycket ligger på 1bar o panna (bergvärme) o expansionskärl är placerat i källare
 
Nu har jag sänkt lite på 3 element på övervåning o mellanplan, då kommer de igång i källaren. Men returen verkar klen...
 
Nu svalnar de av igen.....
 
Det verkar som om returen överlag är dålig.
 
Om du postar i värmeforumet kanske du får mer svar...
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.