Vilken typ av kabel skulle ni rekommendera mellan en undercentral till en ny undercentral.
Nya centralen kommer ha ca 12-15 grupper på 10A styck och jordfelsbrytare.
Kabeln kommer förläggas i en källare och upp in i bostaden, totalt ca. 14meter.

(EV. kommer undercentralen även mata garaget med en 4x6 + 6 ekkj och då tillkommer tre st 16A säkringar )

Jag har inga planer på att koppla själv, bara utröna vad som kommer gå åt.
 
5-ledare av något slag. 6-10mm²
 
Ok EKK typ ??
 
EKK finns bara i max 2.5, så t.ex. EKKJ 4x6+6, SE-N1XE/V-U 5G6, FR-N1XV 5G6
 
EKKJ är ju roboust och beprövad...något styv att jobba med men verkar det man oftast väljer
 
Jag gillar N1XV
 
FR-N1XV har mångtrådig ledare (uppbyggd som FK) och är därmed lite smidigare att jobba med
 
Det har funnits FKK minst 6 mm2, finns den kvar?
RK i rör är en annan möjlighet.

Protte
 
Antagligen kommer din elektriker att lägga femledare. Exvis EKKJ 5G6.
 
Tack för era svar!
 