2 812 läst ·
2 svar
3k läst
2 svar
Kabelarea jordkabel
Tjena!
Jag har ett litet problem. Håller på att göra en "paddock" till min sambo,
och hon vill ha lite belysning till denna.
Kruxet är att det är ca 80m till paddocken från min elcentral.
Jag vill ha reda på vilken area jag behöver på kablen?!
Lamporna är vanliga "gatu" belysningar (125Wx6).
Tacksam för svar!
Mvh Jonas.
Jag har ett litet problem. Håller på att göra en "paddock" till min sambo,
och hon vill ha lite belysning till denna.
Kruxet är att det är ca 80m till paddocken från min elcentral.
Jag vill ha reda på vilken area jag behöver på kablen?!
Lamporna är vanliga "gatu" belysningar (125Wx6).
Tacksam för svar!
Mvh Jonas.
Ett förslag är EKKJ 4x 2,5¨+ 2,5 , Det är en kabel som är godkänd för markförläggning. Det finns även nyare kabeltyper. Du kan köra ut 3 faser på den kabeln och koppla Lampa 1 och 4 till L1, 2 och 5 till L2, 3 och 6 till L3. Det ger en extra flimmerfri belysning och litet spänningsfall samt möjlighet till små säkringar för att klara utlösningsvillkor t.ex 6 A säkringar.
.
Men vid sådana långa kablar, så bör man alltid göra en beräkning på kortslutningströmmar efter att man har mätt upp förimpedans (styrkan hos matande nät)
Jordfelsbrytare rekommednderas starkt.
.
Men vid sådana långa kablar, så bör man alltid göra en beräkning på kortslutningströmmar efter att man har mätt upp förimpedans (styrkan hos matande nät)
Jordfelsbrytare rekommednderas starkt.
Jag skulle ha valt en pex av samma dimension så har man lite mer "utrymme" för belastning.
Klicka här för att svara