Kabel nergrävd
Absolut inte gräva ner gummikablar. De ska bara ligga löst på marken eller annat synligt sätt. Måste vara kabel godkänd för förläggning direkt i mark som gamla EKKJ. Gamla EKLK fick man lägga i skyddande markrör. Finns nya halogenfria alternativ till den.
Ska du lägga kabel i mark skulle jag föreslå en markkabel, dom är ju avsedda att ligga i mark och behöver inget skyddsrör och kostar inte hälften så mycket. Tex på markkabel är N1XV som finns i alla areor från 1,5mm2 och uppåt