Vad säger Elsäkerhetslagen om att lägga kabel i marken?
Jag har för mig att man kan gräva ner gummikabel eller EKK OM dom ligger i VP-rör, vad säger ni här om det?
 
Absolut inte gräva ner gummikablar. De ska bara ligga löst på marken eller annat synligt sätt. Måste vara kabel godkänd för förläggning direkt i mark som gamla EKKJ. Gamla EKLK fick man lägga i skyddande markrör. Finns nya halogenfria alternativ till den.
 
Har du namn på nya EKLK?
 
Finns t.ex. EXLQ men EKLK går också fortfarande att köpa.
 
Ska du lägga kabel i mark skulle jag föreslå en markkabel, dom är ju avsedda att ligga i mark och behöver inget skyddsrör och kostar inte hälften så mycket. Tex på markkabel är N1XV som finns i alla areor från 1,5mm2 och uppåt
 