Hej,
min svåger har en vp enl. ovan som normalt ligger som backup för vedeldning (och som han alltså inte vet när den gick senast).
Nu ska han resa bort och ville därför kolla att den går.
Jag har själv inte varit på plats eftersom det är några mil dit.
Han påstår:
-den ger ingen temp utan tempen i acken sjunker sakta
-det låter om vp
-om han tar på hetgas röret i innerdelen så är det kallt/ljummet
Jag misstänker att nån hetgasgivare löst eftersom c-pumpen är kopplad så att den alltid går och när han eldar så blir det varmt ända ned i botten på acken.
Hur felsöka?
Jag rådde honom att göra anläggningen strömlös en stund till att börja med.
Finns det nåt att återställa i utedelen??
tackar på förhand
LasseT