2 389 läst ·
17 svar
2k läst
17 svar
Jfb löser inte vid kontakt mellan nolla och jord trots belastning
Jaså är det jag som svamlar?R roli skrev:
Vart blir det fel? 3 st spottar med 6watt vardera = 18
18/230= 0.078 A vilket blir 78mA (eller?)
Delat på 2, hälften i jorden hälften i nollan = 39mA
Är jag ute och cyklar ?🤣
D Dilato skrev:
Det finns två saker att tänka på. Det en är var i gruppen belastningen respektive jordfelet inträffar. Blir det verkligen precis lika långt i båda ledarna? Det är något av ett extremfall att det blir halva strömmen i jordledaren. Det andra är att det inte är någon speciellt noggrann metod att testa jordfelsbrytaren. Det är normalt att jordfelsbrytaren löser vid ett sådant test. Men det måste inte vara fel att den inte gör det.H Hejsansvejsann skrev:
Klicka här för att svara