3 347 läst ·
2 svar
3k läst
2 svar
Jag måste ha en radiator helt strypt för att få riktig värme på de andra???
Vi har ända sedan vi köpte kåken i våras haft problem med att en radiator i förrådet inte blivit varm öht, för några veckor sedan upptäckte jag att den var helt strypt i kopplet. Skruvade ut skruven lite och den blev varm. De senaste dagarna har det varit rejält kallt här på nätterna, och jag har då kunnat konstatera att de andra radiatorerna i huset helt plötsligt inte kan leverera tillräckligt med värme.
Jag prövade nu att strypa nämnda radiator igen, och se på f*n, det blev direkt tillräckligt varmt i de andra igen.
Vad kan detta bero på, att denna enda radiator så att säga "kortsluter" resten av systemet? Den sitter på vad jag kan se en separat slinga tillsammans med två andra i förråd och garage.
Radiatorn och dess koppel, jag har strypt på insexskruven bakom det markerade locket:
Denna typ av koppel finns bara på dessa tre radiatorer, övriga ser ut enligt bilden nedan:
Jag har även konstaterat att jag tydligen har termostatventilerna på returen på samtliga övriga radiatorer, detta märktes väl nu eftersom det högra röret på bilden ovan var varmt, och röret vid termostaten iskallt. Det verkar inte som det varit någon cirkulation i systemet öht innan jag åter strypte den krånglande radiatorn.
Nu fungerar ju värmen i resten av kåken, men det vore ju roligt att kunna ha även den nu strypta radiatorn igång utan att det förstör resten av systemet.
Synpunkter/idéer mottages tacksamt!

Jag prövade nu att strypa nämnda radiator igen, och se på f*n, det blev direkt tillräckligt varmt i de andra igen.
Vad kan detta bero på, att denna enda radiator så att säga "kortsluter" resten av systemet? Den sitter på vad jag kan se en separat slinga tillsammans med två andra i förråd och garage.
Radiatorn och dess koppel, jag har strypt på insexskruven bakom det markerade locket:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Denna typ av koppel finns bara på dessa tre radiatorer, övriga ser ut enligt bilden nedan:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag har även konstaterat att jag tydligen har termostatventilerna på returen på samtliga övriga radiatorer, detta märktes väl nu eftersom det högra röret på bilden ovan var varmt, och röret vid termostaten iskallt. Det verkar inte som det varit någon cirkulation i systemet öht innan jag åter strypte den krånglande radiatorn.
Nu fungerar ju värmen i resten av kåken, men det vore ju roligt att kunna ha även den nu strypta radiatorn igång utan att det förstör resten av systemet.
Synpunkter/idéer mottages tacksamt!
Produkter som diskuteras: "insexskruven"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Läs mer
Det är ju inte omöjligt att det sitter felaktigt koppel som förväxlar in/ut = kortis.
Köp en IR-picka och mät på panelen ifall den är varmare nertill än upptill = fel.
/eller om du mäter direkt på rören/
Sen när du fått kläm på det så kan du börja justera in så alla radiatorer strypain till att använda lika mycket effekt. exempel 20 in 14 ut = 6 delta.... och då lyckas få 6 på samtliga radiatorer. Ett projekt lämpat sen när det är ~ 0gradigt ute.
http://www.clasohlson.com/se/IR-termometer/36-4030
http://www.kjell.com/sortiment/el/v...ometrar/proffstermometrar/uni-t-ut300b-p48280
http://www.kjell.com/sortiment/el/v...metrar/proffstermometrar/ir-termometer-p48042
Köp en IR-picka och mät på panelen ifall den är varmare nertill än upptill = fel.
/eller om du mäter direkt på rören/
Sen när du fått kläm på det så kan du börja justera in så alla radiatorer strypain till att använda lika mycket effekt. exempel 20 in 14 ut = 6 delta.... och då lyckas få 6 på samtliga radiatorer. Ett projekt lämpat sen när det är ~ 0gradigt ute.
http://www.clasohlson.com/se/IR-termometer/36-4030
http://www.kjell.com/sortiment/el/v...ometrar/proffstermometrar/uni-t-ut300b-p48280
http://www.kjell.com/sortiment/el/v...metrar/proffstermometrar/ir-termometer-p48042
Redigerat:
Klicka här för att svara
Liknande trådar
-
Måste man ha dosa i väggen för flexslang med fk ledare?
El -
Behålla gamla radiatorer? Renovering källare
Värme allmänt -
Ska man ha gängtejp på dessa kopplingar till radiator från 1985?
Värme allmänt -
Hej, jag har radiatorer alla blir inte varma tillsammans, jag måste stänga några av dem så att de andra blir varma. Vad är anledningen ? Jag har
Fjärrvärme & Gas -
Måste jag verkligen ha nedsänkta radiatorer?
Byggmaterial & Byggteknik