Hej.

Till att börja med vill jag understryka att jag inte har någon koll på terminologin och kan råka använda en del begrepp fel. Men vi gör ett försök.
Jag har en IVT Optima värmepump (600-1100), och en tillhörande elpanna (290 A/W) till mitt varmvatten, både för uppvärmning och förbrukning.

Huset värms upp med vattenelement och golvvärme på nedervåningen, och ett vattenelement på övervåningen.

Det är inga problem med varmvattnet vi förbrukar, men vattnet till uppvärmningen är för kallt. Golvvärmen verkar inte vara på alls och elementen är också kalla, förutom det på övervåningen och ett på toaletten.

I sommras var golvvärmen på, trots att det var 25 grader ute, Då hade jag en VVSare här för att kolla in systemet, han ställde ner kurvan och ändrade värmesäsongen.

Problemet är att nu när den kalla perioden börjat så går inte golvvärmen på och på elementen kan bara anas
lite värme. Ser temperaturerna nedan rimliga ut? (Är det 27 grader i elementen vid 8 grader ute?) Röret med utgående vatten känns kallare än i sommras, innan kurvändringen.

Digital display of a heating system showing temperature curves with current settings at various outdoor temperatures.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Jag pratade med VVSarn och han bad mig ändra värmekurvan kring temperaturerna -5 till +5 grader så att den ligger på 40 grader (Se bild), men det känns som en konstig lösning. Ska inte kurvan mer eller mindre vara linjär?
Digital display av en värmekurva för en IVT Optima värmepump med temperaturvärden och justeringar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Jag har för mig att vattnet till golvvärmen var ganska stadigt på 50-60 grader förra året, och även i somras.

Tacksam för feedback,
Mattias
 
Om rören och radiatorerna är kalla trots att kurvan säger att dom ska vara 40 grader så är det inte kurvan det är fel på.
Har det funkat bra tidigare? I så fall är det dumt att börja ändra inställningarna istället för att leta det 'riktiga' felet...

Börja med att kolla om cirkulationspumpen till värmesystemet går. Det är den vänstra av de två pumparna längst ner till höger i elpannan. På pumpens gavel sitter det en stor blank skruv man kan lossa och se/känna på motoraxeln om den snurrar.
 
Det har fungerat bra tidigare, förutom att jag har haft värme på sommaren.

När jag skruvar på den stora blanka skruven (mässingsfärgad) så börjar det läcka grumligt vatten.
Om jag lägger handen på cirkulationspumpen är den varm och det känns som att den snurrar.

Såg nu att trycket var nere på 0.2, fyllde på så det ökade till 1, steg sedan till 1.5.
Lade märke till att den röda nålen var på 2.5, är det det högsta värdet manometern har varit på, eller en markering för ett värde som inte bör överstigas?
 
Röda visaren är bara en markering man kan ställa på vad som helst.
Fyll på vatten och lufta överallt. Håll koll på trycket under tiden och fyll på mer vatten om det behövs.

Det är normalt att det kommer ut några matskedar vatten när man öppnar pumpen, så det behöver du inte oroa dig för.


Och, som sagt var, har det funkat tidigare så är det dumt att börja med att ändra en massa inställningar...
 
useless useless skrev:
Röda visaren är bara en markering man kan ställa på vad som helst.
Fyll på vatten och lufta överallt. Håll koll på trycket under tiden och fyll på mer vatten om det behövs.

Det är normalt att det kommer ut några matskedar vatten när man öppnar pumpen, så det behöver du inte oroa dig för.


Och, som sagt var, har det funkat tidigare så är det dumt att börja med att ändra en massa inställningar...
Det var betydligt mer än några matskedar som kom ut, så jag undrar om jag skruvade rätt. Trycket var nere på 0.5 förra veckan, då fyllde på till 1 och idag var den uppe på 2.
Jag hittade en termometer på ett rör som går upp till golvvärmen och vattnet till golvvärmen verkar ligga på 30 grader.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.