B
Har en IVT AIR X7 som installerades 2015 som jag har problem med.
Sedan tre år tillbaka får jag felkoden H01/5451 Larm Z1 För lågt flöde under avfrostning.
Har fått från IVT att rengöra filter ute och inne.
Under dessa tre år har jag haft reparatör tre gånger de har bytt expansionskärlet 2 ggr
samt förra året även värmepumpen. Jag får fortfarande samma felkod på displayen vid vissa tillfälle.
Vad som händer är att alla elpatroner startar vid detta tillfälle och drar iväg med elförbrukningen över 8 kWa.
Är det någon som kan lite om detta så jag kan få ordning på min panna
 
MultiMan
Du bör nog rita upp hur allt är dimensionerat och kopplat. Otillräckligt flöde kan bero på många olika saker, mer än bara stopp i filter.

Om du redan har bytt värmepumpen finns det väl garanti på det arbetet?

Varför har du bytt expansionskärlet 2 gånger?
 
B
Det är IVT tekniker som fram att de var fullt med vatten och därför byttes de ut
 
B Bond61 skrev:
Det är IVT tekniker som fram att de var fullt med vatten och därför byttes de ut
Låter märkligt ett expansionskärl brukar hålla iallafall 10 år. Men du fick gissningsvis kärl nr 2 utbytt gratis på garanti, jag menar det första dom satte dit kan bara ha hållit något år.
 
B
Huset är 1- plan 140 kvm. Byggt 1963 med dåvarande golvvärme i hela huset
 
B
Det andra byttes ut efter 14 månader gick ej på garanti
 
MultiMan
Helt onormalt med så kort hållbarhet. Det är dessutom tre års reklamationsrätt enligt KKL och om felet kan anses ursprungligt så får du ersättning. Idag är det 24 månader som säljaren måste visa att felet inte fanns från början. Det var bara 6 månader tidigare.

Igen så bör du nog rita upp hur systemet är uppbyggt och dimensionerat (såsom rördimensioner) om du har gammal golvvärme från 1960-talet som ingår i systemet. Det framgår inte klart eftersom du skriver "dåvarande".
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.