En ivt 11 från 2006, den larmar ibland men värmen har inte använts så mycket i sommar. Partikelfiltret är rensat men innehöll inget. Måste pressostaten återställas? Kan man tvångsöra pumpen för att se om den snurrar? Är den dyr att byta. Den sitter inklämd inne i värmepumpslådan.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Bilden är aningen grynig och går inte att förstora men det ser ut som en pumpmodell där man kan byta enbart drivmotorsidan om man vill. Det blir enklast att slippa byta pumphuset. WILO RS25/6 kostar runt 2 tkr.
Det går bra att skruva bort mässingslocket i mitten. Kan droppa lite vatten så bra med trasa. Då ser man om axeln roterar eller så kan man försöka starta pumpen med en skruvmejsel.
Ser ut som hela cirkulationspumpen är lite grann billigare än enbart drivmotorsida: https://jsenergi.com/cirkulationspump-wilo-rs-25-6-3-p-130-mm-3-hastigheter-11317.html
Kontrollera om elkabeln är ansluten med en MOLEX-snabbkontakt eller kabeln ansluts fast inuti den lilla elboxen.
Ser ut som hela cirkulationspumpen är lite grann billigare än enbart drivmotorsida: https://jsenergi.com/cirkulationspump-wilo-rs-25-6-3-p-130-mm-3-hastigheter-11317.html
Kontrollera om elkabeln är ansluten med en MOLEX-snabbkontakt eller kabeln ansluts fast inuti den lilla elboxen.
Redigerat:
Liknande trådar
-
IVT Greenline HT Plus C7 - Optimal köldbärartemp
Värmepumpar -
Trasig bergvärmepump IVT Greenline HT Plus med REGO 600. Det står CONLEGO CL83-0035 i displayen.
Värmepumpar -
IVT Greenline HT plus - högt tryck i radiatorkretsen
Värmepumpar -
ivt greenline htc7 bergvärmehjälp
Värmepumpar -
Ivt greenline ht plus
Värmepumpar