Gäller det expansionskärlet till värmekretsen är det bara att öppna kranen. Och se på mätaren när du ska stänga av.
 
Jonas Lindman Jonas Lindman skrev:
Gäller det expansionskärlet till värmekretsen är det bara att öppna kranen. Och se på mätaren när du ska stänga av.
Jonas Lindman Jonas Lindman skrev:
Gäller det expansionskärlet till värmekretsen är det bara att öppna kranen. Och se på mätaren när du ska stänga av.
Det är denna, hoppas bilden kommer med..
 
  • Bilden verkar vara helt svart och saknar synliga detaljer. Eventuellt ett laddningsfel eller en mörk skärm.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag lyckas inte få till bild, men det är en plastbehållare med en ventil, utan manometer.
 
Är det spriten i borrhålet ?
Den kan du oxå fylla på själv. Men ett läckage är inte bra. Om det börjar låta ”vårflod” i VP måste det undersökas. Vanligt är läckage i 90 graders skarvarna från hålet in i huset.
Gräva upp och göra om.
 
Manometern på expansionskärlet på min IVT gick från 0 till 1,5 hela tiden. Även när jag fyllde på vatten till 1,0.
Då fyllde jag på med luft i bilventilen till 1,0. Efter det så är trycket cirka 1,0 hela tiden.
 
Många vet inte att det ofta Röda expansionskärlet har 2 kamrar , med en gummiduk mellan. Pyspunka på ventilen eller trasig duk ger ständiga problem med påfyllning eftersom tryck öppnas säkerhetsventilen.
Knacka på kärlet och få stumt ljud på ovansidan, klang på ”luftsidan” så vet du att det är helt.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.