Vi har en IVT Greenline C5. När det är runt nollan ute är det kallt inne, ca 19 grader. I manualen står det att man ska ändra finjusteringen. Skala mellan -8 till 8. Kurvstyrningen står på 4,5.

Skruvade finjusteringen mot +0,5 men upplever ingen skillnad.

Hur ska jag ställa in bergvärmepumpen så att det blir varmare inne?

Mvh/Anders
 
Rent generellt så ska man höja kurvlutningen om det blir kallt inne när det blir kallt ute och förskjutningen (finjusteringen) om det är kallt inne när det är lite varmare ute. Testa att höja lite mer och vänta nåt dygn mellan varje ändring så att det hinner stabilisera sig. Har du termostater på radiatorerna eller golvvärmen så kan du dra upp dom på max förutom i nåt enstaka rum där du vill ha lite svalare.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.