Byggahus.se
Hej!

Spanat igenom en del trådar nu angående ämnet, men läser olika hela tiden så tänkte att det får bli en ny tråd. Har installerat ett KVK Silent 160 EC på kallvinden (mekanisk frånluft) och där går lite rör på vinden och sitter även en ljuddämpare.
Ventkillen dumpade av en 30mm lamellmatta och litta tejp så jag själv kunde isolera. Men tänkte bara kolla, räcker det med 30mm för kondensisolering på kallvinden?
Samt, behöver man kondensisolera ljuddämparen?

Tack på förhand! :D
 
30mm duger bra, du behöver bara bli av med kondensen, ljuddämparen behöver normalt inte isoleras efter som själv ljuddämpningen består av isolering.
 
  • Gilla
Peter_Nilsson och 1 till
  • Laddar…
O ogget skrev:
30mm duger bra, du behöver bara bli av med kondensen, ljuddämparen behöver normalt inte isoleras efter som själv ljuddämpningen består av isolering.
Super, låter kanon!
Blev lite orolig för jag läst många som isolerat med minst 50mm och till o med upp till 100mm även vid frånluft. Men det låter bra!

Någon som har tips på hur man gör vid t-böjarna på något smidigt sätt? :D
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.