Instruktionsbok till T2 golvvärme
Öppna termostaten, lossa kablarna som kommer från golvgivaren och ohmmät resistansen på givaren. Då får du besked om där finns något fel/avbrott. Resistansvärdet bör ligga i häradet 10 kohm.H HM2020 skrev:
Rickard.
Medlem
· Riktiga Norrland
· 7 419 inlägg
Rickard.
Medlem
- Riktiga Norrland
- 7 419 inlägg
Tack. Ska testa det.E etompau skrev:
Hmm, nu hade jag stängt av på termostaten och låtit det varit avstängt i ca 15 minuter. Testade att starta igång igen och nu verkar det fungera? Får ingen felkod nu iaf.
Men jag kör på ditt tips, stort tack för hjälpen
H HM2020 skrev:
Lutar åt att termostaten är defekt. Inte ovanligt att de lämnar in efter 8-10 år. Som tur är den mycket enkel att byta jmf med den inbyggd golvsensor.
Hoppas på det jag också. Såg iofs lite fram emot fint nytt marmorgolv till lilla badrummet, men plånboken ser mer fram emot att "bara" byta termostatE etompau skrev: