Jag ska byta ut spisen mot en beg induktionshäll med kombinerad ugn. Det står 8975w tot/ 7200w ind. Den borde väll säkras med 16A. Jag tänkte köra den på 3 fas n+jord.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
@Andreas La Motte en trefas 10A ger 6,9kW, en trefas 13A ger 8,97kW och en trefas 16A ger 11kW.
@Danne3 vad är det för grovlek på befintliga trådar/kabel?
För 16A kräver 2,5mm2, 13A kan fungera med 1,5mm2 men det beror bla på förläggningssätt, för 10A räcker 1,5mm2.
På (nästan) alla(?) induktionsspisar så går det att ställa in vilken säkringsstorlek man har så att man inte bränner säkringarna om spisen/hällen är kraftigare än vad säkringarna tål.
Hur ofta maxar du tre/fyra plattor på samma gång?
Det är bara vid dessa tillfällen som spisen kommer dra mer än vad 10A säkringar klarar av att ge.
@Danne3 vad är det för grovlek på befintliga trådar/kabel?
För 16A kräver 2,5mm2, 13A kan fungera med 1,5mm2 men det beror bla på förläggningssätt, för 10A räcker 1,5mm2.
På (nästan) alla(?) induktionsspisar så går det att ställa in vilken säkringsstorlek man har så att man inte bränner säkringarna om spisen/hällen är kraftigare än vad säkringarna tål.
Hur ofta maxar du tre/fyra plattor på samma gång?
Det är bara vid dessa tillfällen som spisen kommer dra mer än vad 10A säkringar klarar av att ge.
Jag har kört mina (2 spisar på) 10 A 3x230+N i över 30 år och har ALDRIG behövt byta säkring. Jag har diazed (smältsäkringar) och satte in 10A bara för att prova när huset var nybyggt trots att jag har 2,5mm2 draget till spisen.
Klicka här för att svara
