Byggahus.se
Hej!

Jag ska sätta upp led-downlights i badrummet och har tagit hål och dragit fram flexislang.
En flexislang från kopplingsdosan till första hålet. En till flexislang från första hålet till andra hålet osv.
På drivaren till varje lampa sitter en "lampsladd" att koppla in den med. Min fundering är nu hur jag på korrekt sätt ska koppla ihop "lampsladden" med ledarna i flexislangen samt vidare till nästa flexislang.
Det är bara 45mm utrymme mellan innertaket och gipsskivan ovanför. Jag har inga möjligheter att skruva fast något utan att riva hela taket, vilket jag inte är ett dugg sugen på.

Tacksam för hjälp!

20160206_120425_liten.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Det ser ut som att kabeln går att lossa från drivdonet, men då ska du få plats med två kablar för att kunna sy vidare. Har du FK i slangen så blir inte det så bra. Använd då istället en utanpåliggande kopplingsdosa som får ligga löst i undertaket. Komplettera med rörmuffar och dragavlastning av kabeln till drivdonet. Klumpigt men det måste till någon form av dosa.
https://www.elbutik.se/product.html/kopplingsdosa-eljo-u56-ip56
https://www.elbutik.se/product.html?product_id=396777
https://www.elbutik.se/product.html/dragavlastning-t-kopplingsdosa--utanpa-u-56-p-vit--10st

Om du använder oval kabel i slangen som t.ex PLS90 eller TP90 eller annan kabel godkänd för slang så kan det gå med en liten förgreningsdosa
https://www.elbutik.se/product.html/tp90--2x15-100m-box
https://www.elbutik.se/product.html/he254-forgreningsbox
 
  • Gilla
connyake
  • Laddar…
Tack för ditt snabba svar!

Kabeln i drivdonet är lödd så det är inget alternativ.
Det känns som att TP90 alternativet är klart smidigast.
Då dyker nästa fråga upp:
Hur kopplar jag smidigast ihop TP90 med FK i kopplingsdosan?
Går det att använda en toppklämma som man vrider fast? Tänker att TP90 kanske är för mjuk.
 
Nej för fan, inga tomtehattar, dessa klarar bara den gamla utdöende eliten att hantera på rätt sätt. Använd Wago 221 eller 222, dessa klarar både EK, FK, RK av ett stort areaomfång.
TP90 tänkte jag kunde ersätta FK i slangarna ut till varje spot, men du kanske tänker på den dosa tidigare i kedjan som fördelar ut alla slangar till spottarna? Ja där funkar ju Wago lika bra som i dosan vid varje spot om du inte använder HE254.
 
  • Gilla
tommib
  • Laddar…
Ja, jag tänker på den infällda dosan som ligger först i kedjan. Där kör jag med Wago och sedan HE254 vid varje drivare.
Stort tack för hjälpen!
 
Bo.Siltberg skrev:
Om du använder oval kabel i slangen som t.ex PLS90 eller TP90 eller annan kabel godkänd för slang så kan det gå med en liten förgreningsdosa
[länk]
[länk]
Ursäkta inhoppet men TP90 är 1,5 kvmm medan he254 är specad för ledarstorlek max 0,75 kvmm, hur går detta ihop? Kommer att ha samma fundering när jag kopplar upp mina Designlight spottar men i dessa ser det ut som att det får plats med 2 * TP90 i drivdonet direkt och det finns hål för att avlasta med ett buntband runt båda kablarna förutom skyddskåpan som klämmer över.

EDIT: Enligt Elbutik, max 0,75 kvmm, enligt Ahsell max 1,5 kvmm.
 
Redigerat:
Det var ju dumt....alla andra klarar 1.5 mm², HE251, HE253.. Men enligt spec ska HE254 klara fyra utgående kablar, så då måste väl plintarna klara 2 x 0.75 mm²? Dom måste vara väldigt små för att endast klara 0.75 mm².
http://www.helag.se/images/PDF/produktblad_helag_2014.pdf
Annars får det bli den stora doslösningen med Wago. TP90/PLS90 går fortfarande att använda för att slippa ansluta slangarna direkt i dosan.
 
Med lite touch på bilden så går det att läsa, 1,5 kvadrat - case closed.

HE254.jpg
 
Tyvärr är det inte så enkelt. Jag köpte sådana på Jula förut och på dem stod det 0,75 kvadrat. Skulle gissa på att bilderna är gamla.
Funderar på om man kan använda HE253 istället. Där står det 3 x 0,75 - 1,5 mm2. Frågan är dock om de menar att man kan stoppa en 1,5 per skruv i plinten eller om man kan stoppa tre per skruv. Hur tolkar ni det?
I mitt fall behöver jag kunna sätta två 1,5 per skruv.

Kollar man databladet för plinten så säger det 1,5 - 4 mm2.
 
Om den är gjord för två utgående kablar så bör plinten klara av 2 x 1.5 mm² om den är märkt med 1.5 mm².
 
  • Gilla
KawaS2
  • Laddar…
Nu är ju inte jag elektriker, men kan du inge samla all drivdon vid samma punkt, förslagsvis vid det första hålet. Från varje drivdon drar du ny kabel (12V) till varje lampa.
Finns färdiga mellankablar att köpa.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
StevieGee skrev:
Nu är ju inte jag elektriker, men kan du inge samla all drivdon vid samma punkt, förslagsvis vid det första hålet. Från varje drivdon drar du ny kabel (12V) till varje lampa.
Finns färdiga mellankablar att köpa.
Nu har jag redan dragit flexislang så som jag hade tänkt från början och bara det var ett mindre h-e.
Jag skulle bli tvungen att riva hela taket om jag skulle göra det på ett annat sätt.
Det var dock en god tanke som är värd att ha i bakhuvudet till nästa gång!
 
Du behöver inte riva något. Dra 12 volts kabel i flexslangen istället och gör all koppling på ett ställe. Tror det underlättar för dig och så slipper du koppla starkström på flera ställen.
 
Jag förstår din tanke men jag har dragit flexslangen från den ena spotten till den andra, så då skulle jag behöva dra sju kablar i den första slangen. Sex i den andra osv.
Jag kommer inte åt att dra om dem utan att riva taket eller det nyrenoverade badrummet.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.