Har en vedpanna som varmvattnet slutat komma på. Det finns i element men inte i kranar. Snälla hjälp hitta felet. Nya rören ni ser är kopplad till luft vatten pump men även den skickar ej vidare varmvattnen så nånstans är det som att det stoppar. Luft vatten pumpen är avstängd via kranar när jag eldar.
 
  • VVS-installation med rör, ventiler och kedja i ett pannrum, del av ett system med vedpanna och luftvattenpump.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Två Laddomat-enheter installerade på rörsystem i ett pannrum.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Röd expansionskärl och rör kopplade till vedpanna, med mätare och ventil synliga i en källarmiljö.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Närbild på en gammal vedpanna med kopplade rör och mätare i en källare, nyare rör anslutna till en luft-vattenpump.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • En vedpanna med smutsiga rör och en tryckmätare, omgiven av isolerade rör och en röd tank, i en källarmiljö.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elektronisk laddningsregulator Laddomat 3000 med lysande grönt och rött ljus monterad på en vägg, del av värmesystem.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Rördragning i källare med värmepump och avstängningskranar synliga. Sliten vägg och elektrisk panel i bakgrunden.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gammal vedpanna i källare med kopplade rör, termometrar och ventiler, delvis täckt av damm och spindelväv.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vedpannan bör inte ha något med varmvattnets försvinnande att göra då den saknar varmvattenberedare(?).
Och inga bilder överhuvudtaget visar något som har med varmvatten att göra.
Men 'inget varmvatten' är det lika med att det bara kommer kallt vatten eller inget alls?

Edit: panntemperaturen är ju nere på <20 så det verkar ju ändå inte ha eldats i den på ett tag.
 
Redigerat:
Vi har tvättmaskinen inkopplad till en blandare där man kan vrida på varmt eller kallt vatten. Upptäckte att nån öppnat den varma också när det aldrig kom varmvatten i andra kranar, det kalla läckte över blandaren och hade kortare/lättare väg. Kan vara värt att kolla som felsökning om det fungerat förut
 
  • Gilla
Violina
  • Laddar…
Kan du beskriva varifrån du får varmvatten. Har du beredare i tanken?
 
snaggletooth snaggletooth skrev:
Vedpannan bör inte ha något med varmvattnets försvinnande att göra då den saknar varmvattenberedare(?).
Och inga bilder överhuvudtaget visar något som har med varmvatten att göra.
Men 'inget varmvatten' är det lika med att det bara kommer kallt vatten eller inget alls?

Edit: panntemperaturen är ju nere på <20 så det verkar ju ändå inte ha eldats i den på ett tag.
Den står på 20 då jag ej eldat mer för har försökt i 3 dagar nu få upp värmen utan resultat, har även vvb som jag kan använda och inte den heller gårnvidarw samma när jag startar luft vatten pumpen. Det är som att det är stopp nånstans i någon blandarvwntil eller shunt men vet ej vilka det skulle vara därav bifogar jag bilder så någon kan hjälpa mig.
 
L lostinsweden skrev:
Kan du beskriva varifrån du får varmvatten. Har du beredare i tanken?
Jag vet inte hur det funkar men det har alltid funkat tills för 3 dagar sen då den la av i varmvatten och när jag spolar från kranar eller I badrum så kommer det bara kall vatten. Känns som de är någon blandvwntiö som bara står på kall men vilken är det som är blandventil ?
 
Vart går alla rör då? För precis som tidigare svar påpekar säger de där oss inte mycket alls..

Fota de rör i pannrummet som DU VET att det går varmvatten i, följ dem och ta foton fram till alla tappställen..

Har du någon ventil som är gemensam för varmvattnet oavsett vart det "tillverkas"?

Jag har för övrigt varit med om EXAKT SAMMA SAK som @Perplexus, tog ett par veckor innan vi hittade det och blev alldeles för många duschar utan nåt vidare varmt vatten..
 
  • Gilla
Perplexus
  • Laddar…
Violina Violina skrev:
Vart går alla rör då? För precis som tidigare svar påpekar säger de där oss inte mycket alls..

Fota de rör i pannrummet som DU VET att det går varmvatten i, följ dem och ta foton fram till alla tappställen..

Har du någon ventil som är gemensam för varmvattnet oavsett vart det "tillverkas"?

Jag har för övrigt varit med om EXAKT SAMMA SAK som @Perplexus, tog ett par veckor innan vi hittade det och blev alldeles för många duschar utan nåt vidare varmt vatten..
Du ser där jag markerat röda prickar så ska vattnet gå ut till huset men från pannan så blir det varmt till den blåa pricken som jag målat och efter t kors som går vidare och som luft vatten pumpen är kopplat på så blir det iskallt. Spelar man varmt så blir även den röda pricken vid pannan iskall. Så förstår inte vad som är fel. Luft vatten pumpen är avstängd och har kranar så att ej vattnet går vidare till den. Så detta var efter att vi installera kranarna för att stänga av vattnen mellan panna och luft vatten pump som varm vattent försvann. Men element värmen finns så det är också märkligt.
 
  • Rörsystem med isolerade rör, ventiler och en kopplingspunkt markerad med röd prick. Installation för varmvatten och luft vatten pump.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gammal panna med röda och blå markeringar på rören, visar problem med vattenflöde och uppvärmning efter installation av ventiler till luft-vattenpump.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
I I. I skrev:
Du ser där jag markerat röda prickar så ska vattnet gå ut till huset men från pannan så blir det varmt till den blåa pricken som jag målat och efter t kors som går vidare och som luft vatten pumpen är kopplat på så blir det iskallt. Spelar man varmt så blir även den röda pricken vid pannan iskall. Så förstår inte vad som är fel. Luft vatten pumpen är avstängd och har kranar så att ej vattnet går vidare till den. Så detta var efter att vi installera kranarna för att stänga av vattnen mellan panna och luft vatten pump som varm vattent försvann. Men element värmen finns så det är också märkligt.
Jag har ej byggt pannan själv så jag vet bara att det rör som är gamla går mellan ack tank och sen är även en vvb inkopplat i systemet som kan användas om man vill men den använd ej just nu. Dem nya isolerade rörren är element, vv för huset och sen retur. Men jag är som sagt dålig på detta hur man byggt den..hade jag vetat så hade jag löst problemet. Men vad är blandningsventil häruppe bilderna. Shunten ovan panna styr tror jag element men kan den vara kopplad på vvs med eller brukar man koppla in båda system på samma shunt?
 
Tas VV ut från pannan, vet du det, troligtvis med ett system som du har med återladdning av pannan från någon tank. När du eldar, blir tank/ar varma då. Kan vara om pannan ska ge VV att återladdningspumpen inte går som den ska. då kallnar pannan och ingen VV blir.
 
Jaha, den lilla detaljen om att varmvattnet försvann efter senaste ombyggnaden hade ju bra att skriva i trådstarten.
Det är nog bättre om du kontaktar den som gjorde detta.
 
  • Gilla
Perplexus och 2 till
  • Laddar…
snaggletooth snaggletooth skrev:
Jaha, den lilla detaljen om att varmvattnet försvann efter senaste ombyggnaden hade ju bra att skriva i trådstarten.
Det är nog bättre om du kontaktar den som gjorde detta.
Men allt funkade även efter nya instalation i några dagar sen bara försvann det. Finns det någon pump från pannan som trycker upp varmvattnet och vart ska den sitta? Jag hittar pumparna som ör för laddning och urladdning till ack tank samt pumpen som sitter för att skicka vidare till element men inget som är för varmvatten.
 
J jonaserik skrev:
Tas VV ut från pannan, vet du det, troligtvis med ett system som du har med återladdning av pannan från någon tank. När du eldar, blir tank/ar varma då. Kan vara om pannan ska ge VV att återladdningspumpen inte går som den ska. då kallnar pannan och ingen VV blir.
Är det den pumpen som detvstårnurlafning som är åter ladning? Jag har en som det står laddning och en som det står urladdning och styrs via ladomat. Sen vad har denna som jag markerat med röd prick för funktion ? Och vad ska den vara inställd på?
 
  • Ventil med röd prick, rör och kedja i dammig miljö, del av diskussion om funktion och inställning av pumpens komponenter.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
I I. I skrev:
Är det den pumpen som detvstårnurlafning som är åter ladning? Jag har en som det står laddning och en som det står urladdning och styrs via ladomat. Sen vad har denna som jag markerat med röd prick för funktion ? Och vad ska den vara inställd på?
Den övre som jag markerat med röd prick står laddning på och den undre med grön prick urladdning. Och vad ska laddomat ställas in på för bäst resultat isf?
 
Om jag ser rätt så är det en VV-slinga i panna (sista fotot ) på framsidan på pannan och fungerar inte återladdningen så blir det ingen VV. Om pannan inte blir mer än vad som syns på termometer, så kallnar den och kan inte ge VV. Så för att kunna säga något om VV så måste pannan ha en värme som motsvarar tempen på VV. Blir pannan kall så återladdas den inte, felorsak återladdningspumpen går inte som den ska.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.