Min farbror har en verkstadshall med 35A huvudsäkringar, men direkt efter de i fasadskåpet sitter en 25A Jordfelsbrytare.

Bryter inte den vid 25A? Hade inte han kunnat säkra ner till 25A huvudsäkringar också?
 
Nej, den bryter bara vid fel. Snarare är det så att han egentligen borde haft en klassad för 40A. Men om han kan säkra ner till 25A är det såklart bra, då bör han komma undan med en lägre årsavgift. Kanske svårt då han har verkstad bara..
 
En JFB bryter bara vid jordfel (eller rättare sagt när summan av alla strömmar genom faserna och nollan inte är 0), inte vid överström, att den är stämplad 25A innebär att den bara tål 25A.
 
Nja, tål och tål, enligt den logiken borde han kunna säkra ner till 25A eftersom JFB inte smält ner. Detta är inte säkert utan behövs mätas. 25A är märkströmmen, jag gissar att det är mycket kortvariga strömtoppar som inte tillåter 25A, däremot går det säkert inte 35A kontinuerligt utan betydligt mindre.
 
Märkströmmen In anger den ström som en JFB kontinuerligt kan föra utan att ta skada pga uppvärmning och åldringseffekter etc, den ström där den fortfarande kan urskilja märkutlösningsströmmen, den ström som den kan sluta och bryta oändligt antal gånger etc.

Vid högre strömmar finns risk att den tjyvlöser, men det ska i så fall handla om > 6 * In.
 