Hej,
Hoppas på hjälp och input när det gäller vägg mot pannrum.Bilderna visar ena hörnet i det som ska bli vår målar- och snickeriverkstad. På andra sidan väggen finns pannrummet med en pelletspanna. Rummen ligger i ett fristående garage.

Som synes av en av bilderna finns det gamla genomföringar för elrör. Vi behöver täta de gamla genomföringarna. Vi kommer också att flytta ett proppskåp som sitter inne i pannrummet till väggen ni ser på bilderna. Det låter vi en elektriker göra när han drar ny el i hela verkstaden.

Hur ska vi tänka när vi tätar? Hela pannrummet är byggt av enkelgips, vilket ju inte längre är tillåtet. Det gör att det känns extra viktigt att det blir så brandsäkert som möjligt.Ska vi låta elektrikern täta? Eller kan vi göra det själva? Vad är tillåtet att göra själv? Och den för mig självklara följdfrågan: vad är korkat att göra själv när man inte är proffs på brandsäkerhet?

Tacksam för all hjälp!
 
  • Isolerad rörgenomföring i hörnet av verkstadsvägg, vägg av enkelgips, fristående garage. Genomföringarna ska tätas för brandsäkerhet.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Vägg med hål och skruv, del av pannrum. Till höger syns isolering bakom nät, följt av en träram.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
torparavgrund torparavgrund skrev:
Inga konstigheter, brandklassad fogmassa bara. [länk]
Tack snälla! Vi kör på det!! Glad påsk! 🌷
 
Klicka här för att svara