Hej

I vårt badrum har vi troligen kvar originalelementet från typ 60/70-tal. Vi tycker att det är svårt att få ur bra värme ur det, och man hör hur det droppar mycket inifrån elementet.

Hur stor skillnad skulle det göra med nytt modernt element? Eller skulle man vinna mycket på att bara byta termostat?

Här är bilder på elementet:
http://i.imgur.com/F8ac118.jpg
http://i.imgur.com/d8zEUdD.jpg

Tacksam för svar
 
Hör du att det droppar inifrån elementet behöver det luftas. Att byta element till ett likadant fast nytt gör ingen skillnad, ska du få ut mer värme krävs antingen en annan typ av element eller ett större.
 
huggan skrev:
Hör du att det droppar inifrån elementet behöver det luftas. Att byta element till ett likadant fast nytt gör ingen skillnad, ska du få ut mer värme krävs antingen en annan typ av element eller ett större.
Tack för svaret. Vi har luftat det flera gånger utan något förbättrat resultat.
Då har vi luftat via den lilla nippeln längst upp till höger på denna bild: http://i.imgur.com/F8ac118.jpg , är detta fel?
Blir också nyfiken på vad det är för något till höger om termostaten på denna bild? http://i.imgur.com/d8zEUdD.jpg
 
  • Gilla
Matteman93
  • Laddar…
Blir det ngn skillnad beroende på vad ni ställer termostaten på?
Termostater åldras och behöver bytas ibland.
Ibland fastnar själva nålventilen i termostaten. Då kan det hjälpa att motionera den, men oftast brukar felet komma tillbaka så det är bättre att byta till ny termostat.

Ibland får man lufta många ggr innan all luft kommit ur systemet.
Det kan också vara så att just detta element samlar upp luft i systemet och därför behöver luftas kontinuerligt.
Nu ska det ju iofs inte komma ny luft i systemet för då är det ngt som läcker någonstans i hela systemet.
 
"Droppar" det inifrån elementet är det luft.
Kommer inte luften ut är antingen nippeln tilltäppt, eller det är inte tillräckligt tryck i systemet.
 
  • Gilla
mushu
  • Laddar…
Oldboy skrev:
Termostater åldras och behöver bytas ibland.
Ibland fastnar själva nålventilen i termostaten. Då kan det hjälpa att motionera den, men oftast brukar felet komma tillbaka så det är bättre att byta till ny termostat.
Det är i ventilhuset nålen fastnar, alltså där man byter isåfall ☺
 
  • Gilla
Oldboy
  • Laddar…
Behöver ni högre effekt så kan ni byta till en radiator med dubbla paneler. Men, som sagts tidigare så blir ju inte radiatorn sämre med tiden så om den har räckt till tidigare är det nåt annat fel.
Kärvande ventil eller för lite vatten i systemet så det inte går att få ut all luft.
 
Staffans2000
Eller för kall tillednigstemperatur eller för låg strömningshastighet.
 
Tänk på att stänga av cirkulationspumpen vid luftning, en del element blir väldigt svårluftade annars.
 
Blir radiatorn lika varm överallt? Eller bara nära inloppet? Blir den lika varm som de andra i samma våningsplan?
 
Om radiatorn blir varm bara nära inloppet, eller kallare än andra radiatorer i samma våning, då är flödet i radiatorn för litet. Det kan bromsas av luft, havererat termostat/termostathus, eller t o m slam i radiatorn. Man kan spola rent radiatorer.
Blir radiatorn fullt varmt men ni fryser ändå så ska ni byta till en större eller dubbelpanel.
 
Ett nytt element kan ni ju välja med större värmeyta. Det blir då klart litet tjockare, bygger några centimeter ytterligare mot toastolen. Det element ni har verkar vara från mitten av 1970-talet, kanske slutet av 1970-talet.
På bilden framgår att ni ställt termostaten på 0, inte undra på att det värmer dåligt då.

När ni öppnar ventilen för avluftning, så skall ni lufta till det enbart kommer vatten. Och kommer det ingenting, ja då har ni igensatt avluftninsgsventil eller otillräckligt tryck på radiatorvattnet.
 
Redigerat:
Hej igen och tack för svaren!

1. Ja, det droppar närmast vid termostaten inuti från elementet. Vad jag vet så är det det enda elementet som droppar, och även det enda elementet som vi inte bytt till nyare termostat på. Som ni ser på bilden är det inte den enklaste placering av termostaten...

2. Elementet blir inte jämnvarmt, utan det är varmare i sidan vid termostaten och kallare på andra sidan.

3. Har nu provat att lufta extra länge men elementet droppar fortfarande. Det pyste först ut ganska mycket luft tills det kom vatten, så det var väl ett gott tecken. Men nu har jag luftat så att det kommer en jämn fin vattenstråle, men det droppar fortfarande väldigt mycket.

Vi har ju fjärrvärme, och vad jag kan se så ligger trycket på runt 0.8 vilket står rekommenderat. Tycker ni jag ska prova höja trycket lite? Vad är rimligt i så fall?
 
Redigerat:
Hehe update nummer 3 på raken här nu :)

Stängde av cirkulationspumpen på fjärrvärmen, höjde trycket från 0,6 till 1,0, väntade 30 min och luftade elementet igen. Nu droppar det inte längre :thumbup:

Förhoppningsvis kanske detta kan hjälpa någon annan som googlar och hittar tråden :)
 
  • Gilla
Värmelärlingen och 1 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.