Hur stor huvudsäkring behöver man i ett välisolerat hus på 150 kvm där värmekällan är en frånluftsvärmepump Nibe F750. Utöver detta finns en krypgrundsavfuktare som drar en hel del på somrarna, i övrigt inget speciellt som drar ström.

Har idag 20 A, är detta onödigt högt?
 
Många klarar sig med 16 A. Beror väl en hel del var du bor också. Sedan införs successivt effekttaxa i landet för elnätet och du spelar huvudsäkringarna oftast mindre roll för nätavgiften.
 
R
De går att ändra i servicemenyn vilken huvudsäkring man har. Så effekten sänks vid behov om man har strömkännarna inkopplade.

Skiljer de mycket i årskostnad på 16-20 A?
 
R Raecer11 skrev:
De går att ändra i servicemenyn vilken huvudsäkring man har. Så effekten sänks vid behov om man har strömkännarna inkopplade.

Skiljer de mycket i årskostnad på 16-20 A?
En dryg tusenlapp per år skiljer det.
 
J Josth skrev:
Många klarar sig med 16 A. Beror väl en hel del var du bor också. Sedan införs successivt effekttaxa i landet för elnätet och du spelar huvudsäkringarna oftast mindre roll för nätavgiften.
Stockholm, så kanske 16 A ska räcka då tänker jag.
 
Ja är man ett mindre hushåll och inte har el-bil eller spa-bad eller sånt så bör 16 A räcka. Går ju bra att prova först innan man byter passdelar. Bara att sätta i 16 A istället.
 