Någon som vet? Jag måste bara ha missat något i manualerna, finns här bl.a. https://shop.systemair.com/sv-SE/save--vtc--300--l/p609969

Jag har satt på ECO-läget men det stänger inte helt av värmaren, "Med ECO-läget aktivt, sänks temperaturbörvärde vid vilket värmaren är aktiverad för att undvika aktivering av värmaren under den kalla natten". Det låter iof som en bra funktion, men med bergvärmepump som redan arbetar med att få upp temperaturen så ser jag inte poängen med att ha värmaren igång?
 
Gå in på Service (kod 1111) -> Komponenter -> Värmare och ändra från ”Elektrisk” till ”Ingen”.

Det finns dock flera olika styrsystem till de där, på mitt aggregat var det enligt ovan.
 