7 567 läst ·
4 svar
8k läst
4 svar
hur många kw kan jag få ut ?
Radiatorer
Några enkla "tumregler" vid val av radiatorer: Effektbehovet för äldre tilläggsisolerade hus är c:a 35 W/m3, i rum med 2 ytterväggar c:a 40W/m3. Vid 1-rörsystem bör effekten för radiator 2 på slingan multipliceras med 1,07, för radiator 3 med 1,07x1,07, för radiator 4 med 1,07x1,07x1,07 o.s.v.
DT= skillnaden mellan rummets temperatur och radiatorns medeltemperatur. Exempel: rumstemperatur 20° - medeltemperatur radiator 70° = DT 50° C. Rumstemperatur 25° - medeltemperatur radiator 55° = DT 30° C.
Exempel: Rummets effektbehov 800 W. Vid DT 50° C sök radiator/radiatorer med total effekt c:a 800 W i DT 50° C - tabellen. Vid DT 35° C blir omräkningsfaktorn 1,57. 800 Wx1,57 = 1256 W. Sök radiator/radiatorer med total effekt c:a 1256 W i DT 50° C - tabellen
Detta är saxat från www.rinkabyror.se
Några enkla "tumregler" vid val av radiatorer: Effektbehovet för äldre tilläggsisolerade hus är c:a 35 W/m3, i rum med 2 ytterväggar c:a 40W/m3. Vid 1-rörsystem bör effekten för radiator 2 på slingan multipliceras med 1,07, för radiator 3 med 1,07x1,07, för radiator 4 med 1,07x1,07x1,07 o.s.v.
DT= skillnaden mellan rummets temperatur och radiatorns medeltemperatur. Exempel: rumstemperatur 20° - medeltemperatur radiator 70° = DT 50° C. Rumstemperatur 25° - medeltemperatur radiator 55° = DT 30° C.
Exempel: Rummets effektbehov 800 W. Vid DT 50° C sök radiator/radiatorer med total effekt c:a 800 W i DT 50° C - tabellen. Vid DT 35° C blir omräkningsfaktorn 1,57. 800 Wx1,57 = 1256 W. Sök radiator/radiatorer med total effekt c:a 1256 W i DT 50° C - tabellen
Detta är saxat från www.rinkabyror.se
12mm kopparör dt 20°C 1,4kw
15mm kopparör dt 20° C 3,0 kw
22mm kopparör dt 20°C 10kw
Räcker det?
rogge
15mm kopparör dt 20° C 3,0 kw
22mm kopparör dt 20°C 10kw
Räcker det?
rogge
Klicka här för att svara